Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.07.2021, 10:15   #31
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Ну попробуйте и напишите здесь результат.
Напишите, пожалуйста, конкретно, что именно нужно проверить? Покажете схему, как вы проверяли?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2021, 11:57   #32
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)

Я хотел выяснить ситуацию с подключением активного датчика в режиме DI, которая упоминается в документации.



И я правильно понимаю, что датчик с выходом 24В можно безопасно использовать в режиме AI, отключив аварию о перегрузке?
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2021, 12:34   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Я хотел выяснить ситуацию с подключением активного датчика в режиме DI, которая упоминается в документации.
Если датчик подаст низкое напряжение, то произойдёт срабатывание. Если он не умеет подавать низкое напряжение, то AIN в режиме DIN использовать не вариант.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2021, 12:38   #34
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Я хотел выяснить ситуацию с подключением активного датчика в режиме DI, которая упоминается в документации.

Обновили РЭ, вы это в новом нашли?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2021, 14:22   #35
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Обновили РЭ, вы это в новом нашли?
Спасибо, обновленное РЭ прояснило ситуацию, остался только один из вопросов (повторю ниже).

По поводу обновления. Коллеги, не играйте, пожалуйста, в партизанов. Ну сделайте тему в новостях, размещайте там информацию о выпуске новых версий ПО и документации. Желательно еще прилагать к новости ченжлог.

Партизанство -- это плохая практика в разработке, не надо так делать.

Оставшийся не отвеченным вопрос:

И я правильно понимаю, что датчик с выходом 24В можно безопасно использовать в режиме AI, отключив аварию о перегрузке?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если датчик подаст низкое напряжение, то произойдёт срабатывание. Если он не умеет подавать низкое напряжение, то AIN в режиме DIN использовать не вариант.
Что такое низкое напряжение? В цифрах это сколько?
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2021, 14:27   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
И я правильно понимаю, что датчик с выходом 24В можно безопасно использовать в режиме AI, отключив аварию о перегрузке?
Расчётно да. Но мы не проводили испытаний, когда в течении пары лет подряд на AIN подаётся 24В.



Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Что такое низкое напряжение? В цифрах это сколько?
Менее упомянутых вами 4.2В


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2021, 14:58   #37
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Менее упомянутых вами 4.2В
Понятно, спасибо. На практике, в моем экземпляре порог срабатывания находится в районе 2.7В.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2021, 15:06   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Понятно, спасибо. На практике, в моем экземпляре порог срабатывания находится в районе 2.7В.
https://forum.segnetics.com/showpost...7&postcount=24

Поэтому я и просил уточнить, что вообще за задача-то.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2021, 15:23   #39
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поэтому я и просил уточнить, что вообще за задача-то.
Так надо было хотя бы понять, как это работает.

Если раньше было указано, что

1 -- это > 9.1В
0 -- это < 4.2В

то на практике и по величинам, и по назначению (0/1) оказалось все не так:

0 -- это > 2.7В
1 -- это < 2.7В
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2021, 15:34   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Так надо было хотя бы понять, как это работает.

Если раньше было указано, что

1 -- это > 9.1В
0 -- это < 4.2В

то на практике и по величинам, и по назначению (0/1) оказалось все не так:

0 -- это > 2.7В
1 -- это < 2.7В
Ясно дело, что работает по порогам, заданным программно. Вход при этом находится в режиме измерения сопротивления. Расчёт на работу с сухим контактом. Уровни порогов напряжения должны были давно удалены из РЭ и должны быть даны "уровни" в омах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2021, 15:42   #41
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ясно дело, что работает по порогам, заданным программно. Вход при этом находится в режиме измерения сопротивления. Расчёт на работу с сухим контактом. Уровни порогов напряжения должны были давно удалены из РЭ и должны быть даны "уровни" в омах.
Я после чтения документации ожидал, что напряжение выше порога должно соответствовать 1.

По факту, напряжение выше порога соответствует 0.

В этом была главная проблема.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024