|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.10.2012, 06:42 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
Нужна подсказка.
Пластинчатый рекуператор. Как из макроса Устр - ПластУт (APDS) соорудить Устр - ПластУт (APDS) + Устр - ПластУт (t) мне нужно иметь одновременное ограничение рекуператора и по температуре и по перепаду давления. |
04.10.2012, 11:13 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
Цитата:
В том плане, что мне нужно знать вашу задачу, чтобы посоветовать вам не просто что-то полезное, но и потратить при этом минимальное количество вашего и своего времени. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.10.2012, 11:21 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
Цитата:
переменная производительность вентиляторов, это два. имею опыт художественной е*пли с голдом в подобной ситуации, это три. боле-мене приемлемый результат удалось получить только задействовав оба ограничения и dP и Т(ВВ) в голде. |
|
04.10.2012, 11:41 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
Цитата:
Особенно мне интересно, почему манометра было недостаточно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.10.2012, 12:35 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
Цитата:
на малом расходе манометр "не видит" процесса обмерзания, он реагирует только когда уже совсем всё или уже почти совсем всё наглухо забито.. плюс на малых расходах переразмеренный т/о становится динамически нестабильным штоли, dP болтается как херзнаетшто... плюс у вышепомянутой шелезяки какая-то опа в алгоритме... меня этот объект высушил вусмерть. сделать настроить и забыть. кароче, я хочу тупо разложить солому. упаду-не упаду дело десятое. кактотак. |
|
04.10.2012, 16:45 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
Цитата:
Создайте проекты и с тем и с другим рекуператором. Вытащите нужный макрос со второго и вставьте в первый. Все подключения распарралельте, кроме выхода AOUT. С него вам нужно снимать ммм... наименьшее значение из выходов двух макросов. Вроде По идее должно работать. Расскажите, что получилось __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.10.2012, 18:33 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
Цитата:
мой проект не смотрели? негодится так делать? расходы от балды забиты, но они реально невелики, около 2000 +/- |
|
05.10.2012, 11:01 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.10.2012, 06:35 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
полдня возился, так до конца и не понял.
для макроса PDS положение закрытого байпаса = 10В на выходе? а для макроса по температуре? |
25.10.2012, 11:12 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.10.2012, 08:28 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
Цитата:
в таком случае должна ли открываться заслонка при уменьшении значения на входе Uнагрев при условии что темп.нар.возд ниже темп.в канале, уставка PDS = 25, а вход PDS = 0 ? в сгенерированном макросе ограничитель PDS начинает работу именно при таких условиях. и начинает от нуля, так и должно быть? |
|
26.10.2012, 08:39 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
еще раз.
PDS = 0, уставка PDS = 25 Tнаруж = 8, Т канала = 25, Тпомещения = 25. компенсация отключена, уставка = 20. почему в таких условиях нет команды на открывание байпаса? и почему выход Uограничение=1? нипанимаю... |
26.10.2012, 11:05 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
вопщем проблема где-то на этапе инициализации ограничивающего ПИДа. если не создать условий начала работы ограничивающего сигнала, то на его выходе будет торчать нуль.
сняв условия - выход ограничителя спокойно растёт до упора. при ограничении по температуре ВВ число на выходе ограничителя уменьшается. число на выходе % уменьшается. число на выходе AOUT растёт. значит всётаки 10В - это полностью открытый, а не закрытый байпас. так? |
26.10.2012, 11:34 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
чем дальше, тем меньше понимаю логику. почему ограничитель тупо блокируется при темп ВВ ниже аварийной? я правда это в 0,96м макросе увидел, но думаю что 97й не отличается. этож косяк! так быть не должно.
|
26.10.2012, 12:03 | #15 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
26.10.2012, 14:07 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
Цитата:
|
|
26.10.2012, 16:10 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.10.2012, 17:05 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
Цитата:
|
|
28.11.2012, 19:10 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)
если кому поможет и чтоб не ходить по моим граблям, есть тема на авоке про то как понять что происходит с сопротивлением на переменном расходе.
|