Выходы на основе транзисторов
Здравствуйте.
Нужно подключить к SMH4 две светодиодной лампы 24в (индикация). На SMH4 присутствует 2 выходы на основе транзисторов. Я посмотрел схему в pdf и если честно, то нифига не понял. Схема в пдф: Но я вообще не понимаю как оно должно работать по данной схеме, я так понимаю что можно лампу подключить вот так: |
03.06.2023, 13:07 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Выходы на основе транзисторов
Вполне рабочий вариант с внешним и питанием. Причем нагрузку и источник можно поменять местами. Тогда она больше станет похожа на Ваш вариант.
Цитата:
Конечно если это не просто светодиоды. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|