Начал изучать контролер segnetics SMH4.
В smlogix-e написал простую программку, при нажатии кнопки меняется значение экранной переменной. Не могу понять, как передать через ethernet порт, значение этой переменной в веб приложение или SCADA ситему. Чтение соответствующего раздела, работа с сетью в smlogix help cитуацию не прояснило. Подскажите, как можно реализовать данный функционал, может быть кто-нибудь поделится простым примерчиком.
tty123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 12:00   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как передать значение переменной из SMH4 внешнему сервису?

Цитата:
Сообщение от tty123 Посмотреть сообщение
Начал изучать контролер segnetics SMH4.
В smlogix-e написал простую программку, при нажатии кнопки меняется значение экранной переменной. Не могу понять, как передать через ethernet порт, значение этой переменной в веб приложение или SCADA ситему. Чтение соответствующего раздела, работа с сетью в smlogix help cитуацию не прояснило. Подскажите, как можно реализовать данный функционал, может быть кто-нибудь поделится простым примерчиком.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215 Только в вашем случае нужно моздать переменную типа "Выход". В примере использована переменная типа "Вход".


PS. В промке случаев, когда "контроллер передаёт в веб" или "контроллер передаёт в scada" - один на миллион. Остальные 999999 - это с контроллера читают, а не контроллер передаёт. Пример отражает именно эти 999999 случаев.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024