Собственно тема. Необходимо подключить 4 сухих контакта, расстояние около 500 м. Есть хорошая израильская витая пара для наружных работ, экранированная сопротивление на 1 км 73 ома. Планируется приобрести модули расширения MR – 0120-00-0. Взлетит? Или еще что нибудь нужно предусмотреть?
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 10:51   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сухой контакт на 500

Цитата:
Сообщение от Unrealee Посмотреть сообщение
Собственно тема. Необходимо подключить 4 сухих контакта, расстояние около 500 м. Есть хорошая израильская витая пара для наружных работ, экранированная сопротивление на 1 км 73 ома. Планируется приобрести модули расширения MR – 0120-00-0. Взлетит? Или еще что нибудь нужно предусмотреть?
Не, ну если витая пара кошерная, то не взлететь ну просто не может

Что касается научного подхода, то в РЭ на модули есть напряжения и токи срабатывания. Сопротивление кабеля вы приводите. Нет никаких преград применить закон Ома и всё посчитать


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 10:55   #3
Unrealee
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сухой контакт на 500

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не, ну если витая пара кошерная, то не взлететь ну просто не может

Что касается научного подхода, то в РЭ на модули есть напряжения и токи срабатывания. Сопротивление кабеля вы приводите. Нет никаких преград применить закон Ома и всё посчитать
По расчетам то все красиво получается, а вот как на практике будет.
И еще вопрос. На входе MR – 0120-00-0 есть защита от импульсных помех? Или ставить супрессор или варистор?
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 11:16   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сухой контакт на 500

Цитата:
Сообщение от Unrealee Посмотреть сообщение
По расчетам то все красиво получается, а вот как на практике будет.
Если с коэффициентом запаса 1.3 проходит (т.е. 30% запаса), то работать будет нормально.



Цитата:
Сообщение от Unrealee Посмотреть сообщение
И еще вопрос. На входе MR – 0120-00-0 есть защита от импульсных помех?
Какую энергию помех ожидаете?



Цитата:
Сообщение от Unrealee Посмотреть сообщение
Или ставить супрессор или варистор?
Зависит от энергии. От некоторых видов импульсных помех газоразрядники нужны, а не варисторы)


ЗЫ. Как вы понимаете, для детальных и конкретных ответов нужны не менее детальные и конкретные вопросы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 11:29   #5
Unrealee
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сухой контакт на 500

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если с коэффициентом запаса 1.3 проходит (т.е. 30% запаса), то работать будет нормально.

Какую энергию помех ожидаете?

Зависит от энергии. От некоторых видов импульсных помех газоразрядники нужны, а не варисторы)

ЗЫ. Как вы понимаете, для детальных и конкретных ответов нужны не менее детальные и конкретные вопросы.
По расчетам потери на кабеле около 1 вольта получается, если брать среднее значение втекающего тока оптронов в вашем модуле 5 мА.
Уровень помех надеемся невысокий - экранированный кабель в стальной трубе на глубине около 60-80 см в земле. Экран кабеля заземлим в ШУ.

Датчики - поплавки на штанге в пруду-отстойнике.
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 11:31   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сухой контакт на 500

Цитата:
Сообщение от Unrealee Посмотреть сообщение
По расчетам потери на кабеле около 1 вольта получается, если брать среднее значение втекающего тока оптронов в вашем модуле 5 мА.
Уровень помех надеемся невысокий - экранированный кабель в стальной трубе на глубине около 60-80 см в земле. Экран кабеля заземлим в ШУ.

Датчики - поплавки на штанге в пруду-отстойнике.
Если так, то я бы не стал "заморачиваться", всё будет работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 12:47   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сухой контакт на 500 метров

я бы наверно заморочился на реле с отдельным бп. километр кабеля по земле у воды - бабахнет молния рядом и меняй всё сразу...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 15:34   #8
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сухой контакт на 500 метров

Поддерживаю. Так безопасней.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024