|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.11.2019, 17:11 | #31 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Он влияет только на отрицательных величинах температур, да и то, не очень сильно в обозначенных значениях.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.11.2019, 23:23 | #32 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
Код:
-60 763,2784355 -19194,977 -50 803,0628188 -10024,98375 -40 842,7065203 -4331,656 -30 882,2165677 -1144,79375 -20 921,5989843 367,203 -10 960,8587899 897,33425 |
|
15.11.2019, 13:55 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Считаем по Каллендару – Ван Дюзену
С примерчиком для топикстартера. CvD.zip А вот в конфигураторе я бы добавил возможность ввода и A, B, C для пользовательских настроек дабы не плодить их setting Последний раз редактировалось ATS, 15.11.2019 в 14:13 |
15.11.2019, 20:39 | #34 | |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
|
|
15.11.2019, 21:55 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
|
16.11.2019, 10:13 | #36 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
Думаю, не очень страшно, если наружный датчик чуть соврёт. Главное, что не соврут датчики обратной воды калорифера и обратной воды в теплосеть. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.11.2019, 20:57 | #37 |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Подскажите, когда ожидается обновление FMR Configurator?
|
17.11.2019, 18:57 | #38 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
Цитата:
|
||
18.11.2019, 10:53 | #39 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
Для промышленных платиновых термометров сопротивления используется уравнение Каллендара-Ван Дьюзена (en), с известными коэффициентами, которые установлены экспериментально и нормированы в стандарте DIN EN 60751-2009 (ГОСТ 6651-2009): [...] Поскольку коэффициенты B и C относительно малы, сопротивление растёт практически линейно при увеличении температуры. ---------- Это я из упоминаемой мною Вики скопировал. Получается, что ваша формула сильно отличается от нашей, раз автор формулы один и тот же, а коэффициенты и их влияние совсем разные. А так-то да, kx+b вполне достаточно для получения необходимой в HVAC точности. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.11.2019, 15:41 | #40 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
[QUOTE]Поскольку коэффициенты B и C относительно малы, сопротивление растёт практически линейно при увеличении температуры.И тут правильно у платины вообще все достаточно линейно. Цитата:
Цитата:
В файлике CvD PT1000.xls расчеты на основе таблиц из WiKi и стандартных коэффициентов, включая Ваш случай. |
|||
18.11.2019, 17:43 | #41 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
На самом деле я медленно подвожу все к новому вопросу:
"Зачем FMR эти три коэффициента"? Последний раз редактировалось ATS, 18.11.2019 в 18:06 |
18.11.2019, 17:52 | #42 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.11.2019, 18:08 | #43 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
|
18.11.2019, 18:27 | #44 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Как я написал. По уравнению Каллендара-Ван Дьюзена, с известными коэффициентами, которые установлены экспериментально и нормированы в стандарте DIN EN 60751-2009 (ГОСТ 6651-2009).
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.11.2019, 18:53 | #45 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
Повторю:"Зачем FMR эти три коэффициента"? Последний раз редактировалось ATS, 18.11.2019 в 19:03 |
|
19.11.2019, 01:47 | #46 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
При выборе стандартных типов датчиков применяется расчет по полиному, при пользовательских - по альфе.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.11.2019, 10:41 | #47 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
У меня ощущение что считаете только по A и B. С при обратном преобразовании в явном виде не используется, да в конфиге он с ошибкой. А то что пользовательские по считаются по альфе и так ясно |
|
19.11.2019, 14:59 | #48 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
19.11.2019, 18:28 | #49 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Адрес: NN
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Если что датчики A99 сняты с производства и давно не рекомендованы к применению в новых проектах.
зы Сейчас используются серия TS-6300 там есть и пассивные 10к, 2k2 и активные 0-10в. |
19.11.2019, 18:54 | #50 | |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
Уважаемые разработчики, будет ли в ближайшее время выпущено обновление FMR конфигуратора? Последний раз редактировалось kochegin, 19.11.2019 в 19:04 |
|
19.11.2019, 20:44 | #51 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Хотелось получить ответ.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Можете поэкспериментировать. |
|||
19.11.2019, 21:26 | #52 | |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
|
|
19.11.2019, 21:36 | #54 | |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
|
|
20.11.2019, 17:34 | #55 | |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
Видимо все таки придется ждать обновленную версию FMR Configurator. Если конечно в него добавят данный датчик или сделают чтоб пользовательские типы рассчитывались по полиному. Заменил коэффициенты у ТСМ1000 на коэффициенты от А99. Расчет совсем не верный, с огромной погрешностью - практически 4 градуса (см. второй скриншот). Может все таки расч>т идет по какой то другой формуле? Последний раз редактировалось kochegin, 20.11.2019 в 18:03 |
|
20.11.2019, 18:30 | #56 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
Значит нужно понять чем ток определяется. Если не лень проверьте этот settings.zip для типов A1000 и Пользовательский RTD1000. |
|
20.11.2019, 18:32 | #57 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
Меняли только часть "param": ? Ток-то похоже в названии... |
|
20.11.2019, 19:10 | #58 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Сколько еще будет продолжаться разделывание FMR
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.11.2019, 19:51 | #59 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
|
20.11.2019, 19:52 | #60 |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Никель, медь и остальные "1000". Везде установил коэффициенты A99 - при переключении формула не меняется, итоговая температура одна и та же.
Да менял только часть "param". Тестировал ваш новый setting. A1000 - то же по нулям. А пользовательский RTD1000 вообще космические показания выдает - 60 градусов. Добавлено через 4 минуты Извините за эти эксперименты. Но все таки хочется приспособить другие виды датчики к FMR'у. Скажите возможно ли реализовать пользовательский датчик с вычислением по полиному, где можно было бы задать три коэффициента? Это бы просто многие вопросы решило! |