По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кто сказал что не запоминается? Если даже в смарте начальное значение вводится.
Может и сохраняется. Но тогда это ещё глупее - сохранять в память то, что нельзя оттуда вытащить (выхода у такого элемента ведь нет).
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 20:17   #32
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
Только по факту надо все через на фбд, чтобы хоть как-то работало и влезало в 256 байт памяти. Причем с помощью триггеров и прочих сдвиговых регистров....
Зачем?
А больше половины использованной памяти Вы журналом сожрали.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 09:35   #33
i1kh
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Зачем?
А больше половины использованной памяти Вы журналом сожрали.
Чтобы драгоценную память не попортить выводом состояний на экран.
Вот я и говорю, нахрена нужен журнал, если нет элемента, который может отображать только активные аварии.
"Сожрали" больше половины памяти целых 20 событий в память записал...
i1kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 12:16   #34
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
Чтобы драгоценную память не попортить выводом состояний на экран.
Вот я и говорю, нахрена нужен журнал, если нет элемента, который может отображать только активные аварии.
"Сожрали" больше половины памяти целых 20 событий в память записал...
Освежите ваш проект и покажите какие моменты вас в нём сейчас смущают?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 13:17   #35
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
"Сожрали" больше половины памяти целых 20 событий в память записал...
В проекте видел глубину 12.
По 8 байт на событие. Итого 96 (точнее 98). Из 172 в проекте.
Но Вам с такой логикой очистки глубины 2-3 хватит за глаза.

Даже 13 событий получается 13*8+2 =106
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 13:37   #36
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Вы уставки еще посчитайте. Которые по 4 байта на каждую, независимо от типа, установленного в смарте.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 14:35   #37
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Вы уставки еще посчитайте. Которые по 4 байта на каждую, независимо от типа, установленного в смарте.
Смарт как я думаю вообще писался не под Пиксель. Там не просто 4 байта, а всегда Real32 у которого и с целыми плоховато и с дробями кривовато.
Простота и универсальнось всегда дают избыточность.

Последний раз редактировалось ATS, 11.02.2022 в 14:55
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 15:00   #38
i1kh
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Освежите ваш проект и покажите какие моменты вас в нём сейчас смущают?
Уже ничего не смущает, шкафы проверены и отгружены, меню состояния и аварий написаны за пол ночи вручную и не занимают теперь памяти вообще. Опыт был интересный, но больше не хочется. Вся философия SMlogix безнадежно устарела. При программировании с теплом вспоминал лабораторные по схемотехнике. Триггеры вместо переменных - очень лампово. Но никакие нахлобучки/костыли в виде смарта ее не спасут.
i1kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 15:25   #39
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
Триггеры вместо переменных - очень лампово..
Что?

Критику увидел, предложений нет) Тут на форуме есть тема, с пожеланиями. Если у вас есть супервзгляд, как должно работать, да так, чтобы всех устроило и чтобы с набега можно было самому собрать проект - можете написать там https://forum.segnetics.com/showthre...t=2223&page=22


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2022, 20:09   #40
i1kh
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что?
t=2223&page=22[/url]
Если разработчику нужно зафиксировать в расчетах какое-то значение, для того, чтобы в дальнейшем его использовать (в современном мире это называют - переменные), в смлоджике Нужно использовать D-триггеры. Также переменные бывают энергонезависимые или нет, им можно задавать начальное значение. Это так, для справки.

А предложение вроде явно прослеживается в моем сообщении - похоронить этого мамонта.
i1kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2022, 20:53   #41
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
Если разработчику нужно зафиксировать в расчетах какое-то значение, для того, чтобы в дальнейшем его использовать (в современном мире это называют - переменные)
Ну спасибо - просветил. Лично я об этом больше полусотни лет назад слышал. А вот D триггеры для этого в FBD не использую.

Вот это можно сделать совсем иначе.
d.png

Цитата:
А предложение вроде явно прослеживается в моем сообщении - похоронить этого мамонта.
Это про FBD (да и LD тоже) вообще? У всех призводителей PLC?

У плохого танцора всегда что нибудь не так.

И сдается мне что контроллер Вы выбрали совсем не лучшим образом.

Последний раз редактировалось ATS, 12.02.2022 в 21:13
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2022, 11:29   #42
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Та неее. Вон уже Арсений пояснил.
Если в смарте использовать "Меню настроек", то каждый его элемент, независимо от "направления" сжирает память (4 байта каждый).
Вы Арсения читаете по диагонали. Память выделяется кратно количеству строчек меню, но не используется на "строчках"-заголовках и "строчках"-показывалках.


Добавлено через 13 секунд


Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
В общем СМарт вообще не годится никуда) Память гробится как журналом аварий, так и отображением, например, состояния открытия клапана по воде... Очень юзерфрендли)
Память выделяется кратно количеству строчек меню, но не используется на "строчках"-заголовках и "строчках"-показывалках.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Элемент меню можно установить "на вывод", то бишь "только отображение значения", которое не сохраняется в памяти.
Кроме того, как пояснил Арсений, ячейки ARRAY также используются в элементах типа "подзаголовок". Зачем? Нахрена? Видать, так проще было сделать.
Так что наворотили тут программисты смарта.
Там используется один блок, которому проставляется длина массива. Длина = количеству строчек.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Может и сохраняется. Но тогда это ещё глупее - сохранять в память то, что нельзя оттуда вытащить (выхода у такого элемента ведь нет).
о5-25, на прошлой неделе с АЦП проходили, теперь с памятью пошло высасывание из пальца сермяжной правды. Если не знаете - лучше спросите, не надо чухню всякую городить, вас же дети новички читают!


Добавлено через 9 минут


Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
Если разработчику нужно зафиксировать в расчетах какое-то значение, для того, чтобы в дальнейшем его использовать (в современном мире это называют - переменные), в смлоджике Нужно использовать D-триггеры
Смею вас заверить, там "у вас" это D-триггер, скрытый графически и названный "переменной". При установки галочки "ретейн" триггер заменяется на блок памяти. И хорошо, если контроллер обладает буферным ОЗУ под батарейкой, тогда эти самые ретейны не гробят контроллеру память.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2022, 11:46   #43
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
(в современном мире это называют - переменные)

А предложение вроде явно прослеживается в моем сообщении - похоронить этого мамонта.
Список современного мира хотелось бы увидеть. Похоронить - это не предложение, или вы именно за этим сюда и пришли?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2022, 12:35   #44
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы Арсения читаете по диагонали. Память выделяется кратно количеству строчек меню, но не используется на "строчках"-заголовках и "строчках"-показывалках.
Как Арсений написал, так и читаем:
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В элементе-меню используется блок ArrayII, поэтому память выделяется для любых строчек, которые вы туда добавляете. И под подзаголовки и под отображение.
остальное комментировать смысла нет
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2022, 12:40   #45
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Как Арсений написал, так и читаем:


остальное комментировать смысла нет
Выделяется. Это ключевое слово. И что блок используется один. Выделить в одном блоке память с разрывами невозможно и вы это знаете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2022, 12:46   #46
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

да параллельно, как это у вас там внутри происходит
главное - дефицитная память выделяется там, где не нужно
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2022, 12:56   #47
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
да параллельно, как это у вас там внутри происходит
главное - дефицитная память выделяется там, где не нужно
Вы перескочили от "записывается где не нужно" к "выделяется где не нужно". Это называется "подмена понятий" и уводит линию обсуждения в сторону, чтобы не выглядеть бледно в споре.

Теперь перейдём к тому, почему так делается в СМАрте. Как известно, в Пикселе память программ не очень велика. Использование схемы "одна строчка - один блок" сильно раздувает компонент. В итоге вы сэкономите EEPROM, но оставите меньше места для алгоритмов. Моделирование в 2007 году показало, для для несложных проектов внутренней памяти достаточно и позволит удержать более низкую цену контроллера, а для сложных проектов покупка внешнего модуля памяти будет не так заметна на фоне общего бюджета.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2022, 13:44   #48
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы перескочили от "записывается где не нужно" к "выделяется где не нужно". Это называется "подмена понятий" и уводит линию обсуждения в сторону, чтобы не выглядеть бледно в споре.
Если бы вы читали тему подряд, а не по диагонали, вырывая мои посты из контекста, вы заметили бы, что я то как раз выражал сомнения в том, что происходит запись в бесполезно "сожранные" области памяти.
Если вам не понятно, в каком смысле использовано слово "сжирает" в отношении памяти, то могли бы уточнить, а уже потом бросаться громкими заявлениями.

Объяснение принятых решений относительно выделения памяти в смарте такое себе.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2022, 13:46   #49
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Если бы вы читали тему подряд, а не по диагонали, вырывая мои посты из контекста, вы заметили бы, что я то как раз выражал сомнения в том, что происходит запись в бесполезно "сожранные" области памяти.
Да, похоже я не прав. Извините.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 12:18   #50
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

сделал запись в исторический блок событий, записываемых в журнал.
взял просто его выход и отправил на запись в фбд.
и вот в сомнениях теперь, а все ли события журнала будут записаны в отчет?
Изображения
Тип файла: png 2022-06-16 15-15-33 Скриншот экрана.png (28.5 Кбайт, 45 просмотров)
Тип файла: png 2022-06-16 15-15-48 Скриншот экрана.png (9.5 Кбайт, 27 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 12:37   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сделал запись в исторический блок событий, записываемых в журнал.
взял просто его выход и отправил на запись в фбд.
и вот в сомнениях теперь, а все ли события журнала будут записаны в отчет?
Нет, не все. Этот выход отображает последнее записанное событие (или вообще событие под курсором - я не помню). Темп записи в журнал смарта выше возможного темпа записи в архив.

Используйте обработчик событий из библиотеки меню для 2010 - вместо журнала должен быть исторический блок. Ну и как-то засинхронизировать. Думаю, достаточно будет обработчику на 1 тик говорить, что блок занят. Итого события пойдут каждый второй тик, этого темпа должно хватить. Сами события в блок пишите по триггеру - триггером будет как раз этот самый сигнал занятости. Так вы отсечёте возможность записи мусора в архив.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 18:35   #52
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, не все. Этот выход отображает последнее записанное событие (или вообще событие под курсором - я не помню). Темп записи в журнал смарта выше возможного темпа записи в архив.

Используйте обработчик событий из библиотеки меню для 2010 - вместо журнала должен быть исторический блок. Ну и как-то засинхронизировать. Думаю, достаточно будет обработчику на 1 тик говорить, что блок занят. Итого события пойдут каждый второй тик, этого темпа должно хватить. Сами события в блок пишите по триггеру - триггером будет как раз этот самый сигнал занятости. Так вы отсечёте возможность записи мусора в архив.
блин, все сложно..
а если тупо биты в исторический подать и запись по изменению абсолютного 0,5?
тоже не успеет?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 18:38   #53
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
блин, все сложно..
а если тупо биты в исторический подать и запись по изменению абсолютного 0,5?
тоже не успеет?
Успеет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 18:55   #54
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Успеет.
т.е. делаю исторический как https://forum.segnetics.com/attachme...8&d=1655367506
только тут заместо журнала история
и все успеет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 18:59   #55
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
т.е. делаю исторический как https://forum.segnetics.com/attachme...8&d=1655367506
только тут заместо журнала история
и все успеет.
Да, типа того.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.06.2022, 11:02   #56
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, типа того.
а если биты сперва упаковать в байты-инты-лонги и только потом отправить на запись в историю - тоже ничего не потеряется?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2022, 11:13   #57
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а если биты сперва упаковать в байты-инты-лонги и только потом отправить на запись в историю - тоже ничего не потеряется?
Яя)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024