SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.04.2016, 17:16 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Не видит модем huawei E367 (залоченный Мегафон)
Модем установил в 2GI. По внешним признакам моден не в сети.
У ModemStatus выход ModemFaund=0 |
05.04.2016, 11:42 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не видит модем huawei E367
Включите в системном меню отладочный режим, включите модем, подождите пару минут, отключите модем, подождите ещё 30 сек. Затем скачайте лог с контроллера и прикрепите (запаковать не забудьте) к сообщению здесь.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.04.2016, 15:31 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не видит модем huawei E367
|
05.04.2016, 15:51 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не видит модем huawei E367
Лог включается так: нажимаете на контроллере 7+0, заходите в пункт "Отладка", далее всё понятно по надписям.
И как включить и как сохранить. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.04.2016, 13:11 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не видит модем huawei E367
Вот лог.
|
07.04.2016, 13:56 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не видит модем huawei E367
Судя по логу, модем не может переключиться в режим, собственно, модема
Так и остаётся накопителем: Apr 7 13:01:17 kernel: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 Apr 7 13:01:23 initer: modem not found Это, случаем, не залоченный мегафоном свисток? Обычно такими "приколами" страдают залоченные на одного оператора модемы, работающие только со своим "обученным" софтом. Достигается это заменой идентификаторов VID/PID. Правильный VID/PID 367-го Хуавея 12D1/1446. В интернете есть сообщения о мегафоновых Е367 с VID/PID 12D1:1506, которые у народа не хотят работать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.04.2016, 14:18 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не видит модем huawei E367
Если есть возможность, подключитесь контроллером к нашему серверу: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1464
И напишите мне, посмотрим, что там у вас. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.04.2016, 17:09 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не видит модем huawei E367
Здравствуйте,
модем удалось разлочить, но как прошить ему нужные VID/PID найти не смог... |
07.04.2016, 17:39 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не видит модем huawei E367
Цитата:
Там найдёте информацию о работе утилиты usb_modeswitch (http://forum.runtu.org/index.php?topic=2322.0 - например), подключитесь к контроллеру по SSH и отредактируйте конфигурационный файл утилиты-переключателя, прописав VID/PID вашего модема. По сути-то это обычный e367, просто сейчас он прикидывается неизвестным устройством. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.04.2016, 19:35 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не видит модем huawei E367
К сожалению, для меня это слишком сильное колдунство...
|
07.04.2016, 20:03 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не видит модем huawei E367
Тогда:
Если есть возможность, подключитесь контроллером к нашему серверу: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1464 И напишите мне, посмотрим, что там у вас. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.04.2016, 22:03 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Не видит модем huawei E367
|