|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.01.2024, 13:39 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
AutoSCADA работает/не работает (решено)
Добрый день. На производстве установленно 7 щитов вентиляции (4 в одном корпусе и 3 в другом), с контроллерами SMH2010 - 1 шт, SMH2G - 5 шт, Pixel 2511 - 1 шт. При помощи AutoSCADA каждый щит был проверен на предмет автоматической диспетчеризации и был получен положительный результатат. Каждый щит по отдельности соединился с автоскадой и корректно отобразил режимы работы с возможностью управления (это было примерно 1 месяц назад). Была организована сеть по RS485 c двумя SMH2G и одним Pixel 2511. При помощи интегратора была задана конфигураци сервера. При подключении данной сети ниодин щит на связь не вышел. В сервере смотрел, там было указанно, что некоторые узлы “Request” качество данных хорошее, а большая часть неопределенно. Менял скорости и адреса. После этого попробовал опять щиты на SMH2G по отдельности напрямую отобразить в AutoSCADA, с теми же настройками при которых отображение работало. При этой попытке AutoSCADA пишет несовместимость версий ПО отображение невозможно, читал про версии скада, что должно быть 99, но месяц назад всё работало. И после попытки подключения в контроллере сбросились все параметры tкан с 22>10, время года с зимы>лето, переход с зимы на лето 20>0, перезапуск при откл питания с авто>выкл. Экран витой пары подключался к лемме U- на SMH2G, на Pixel 2511 подключались только data+ и data-. В ближайшее время к данной сети будет добавлен SMH2010, с подключение экрана кабеля к клемме "е" «земля» системная. Длина линии примерно 50 метров. Что я делаю не так. |
18.01.2024, 13:51 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA работает/не работает
Приложите конфиг лектуса, который используете, когда три контроллера пробуете опросить.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.01.2024, 13:52 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA работает/не работает
Цитата:
если автоскада работала, но подключали по одному, значит смотрим адреса для начала. потом опс и его настройки.. |
|
18.01.2024, 14:34 | #4 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA работает/не работает
server из папки AutoSCADA
config из папки Лектуса (был сразу после его установки) server сконфегурирован на 4 щита: адрес 0 - SMH2010 (будет добавлен в сеть скоро, подключался без него) адрес 1 - SMH2G адрес 2 - SMH2G адрес 3 - Pixel 2511 Адреса менялись при натройке лектуса, т.к. в интегратор не даёт поставить адрес 0 для щита 1. Адреса в server совпадают с установленными в контроллерах, запросы мастер отключены. Так же интересно почему слетели установленные параметры о которых писалось в первом сообщении! Последний раз редактировалось greb02, 18.01.2024 в 15:04 Причина: дополнение |
18.01.2024, 14:46 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA работает/не работает
|
18.01.2024, 15:43 | #6 | ||
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA работает/не работает
Цитата:
Цитата:
Вот файл конфига |
||
18.01.2024, 15:44 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA работает/не работает
В настройках узла у вас ком-порт не назначен.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.01.2024, 15:46 | #8 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA работает/не работает
|
18.01.2024, 16:21 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA работает/не работает
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.01.2024, 08:57 | #10 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA работает/не работает
используется com1, настройки портов верные:
<_COM_PORTS_> <COM1 Speed="115200" DataBits="8" Parity="NONE" StopBits="2" XONXOFF="NONE" DTR="ENABLE" RTS="ENABLE" CTS="False" DSR="False" RaiseRTS="0" DropRTS="0" ReadInterval="5"/> <COM2 Speed="115200"/> <COM3 Speed="115200" DataBits="8" Parity="NONE" StopBits="2" XONXOFF="NONE" DTR="ENABLE" RTS="ENABLE" CTS="False" DSR="False" RaiseRTS="0" DropRTS="0" ReadInterval="5"/> <COM4 Speed="115200"/> </_COM_PORTS_> Далее в "Request0" : Props_2_Description="COM порт" Props_2_Value="0" а должно быть: Props_2_Description="COM порт" Props_2_Value="1" верно я понимаю? |
19.01.2024, 10:08 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 784
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA работает/не работает
Если все настройки правильные понизьте скорость с 115200 на 57600.
__________________ Саня |
22.01.2024, 08:52 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA работает/не работает
Цитата:
В итоге всё заработало. Организованна сеть из 4х slave (smh2010, Pixei 2511, smh2g - 2 шт) с прямым подключением к ПК (на ноутбук). Далее план вывести это через конвертер протоколов ModBus RS485/Ethernet на диспетчерский ПК. Проблема была решена следующими действиями: 1. были переустановленны лектус, автоскада и мастерскада (т.к. до переустановки была ошибка, AutoSCADA писала несовместимость версий ПО, даже при том, что сеть с контроллерами от ПК была физически отключена) 2. были удалены перемычки (джамперы) терминаторов из промежуточных плк (неизвестно кто их туда ставил, т.к. в крайних плк их не было, ставил сам) |
|