Старый 18.01.2022, 21:55   #1
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Пропала связь с MRL2100

Сегодня запускал шкаф в котором установлен FMR1020, MRL2100, MRL3100.
При первом же подключении к FMR и прошивке ПО, обратил внимании, что он выдает ошибку "внутренняя ошибка", которая не сбрасывается.
После этого успешно проверил работу приводов 0-10В подключенных к АО MRL2100. Затем спустя еще час обнаружил, что светодиод на нем стал постоянно гореть красным, сам MRL2100 "отвалился" от модуля FMR.
В самом FMR появилась ошибка "ошибка связи". Попытки обновить ПО, либо сбросить FMR положительного результата не дали.
Модуль MRL3100, который идет за MRL2100 опрашивается и работает.
Наводок, неправильного подключения к MRL2100 обнаружить не удалось.
Сейчас нужно оперативно запустить шкаф. Что делать? Бежать покупать новый MRL?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 01:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с MRL2100

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Сегодня запускал шкаф в котором установлен FMR1020, MRL2100, MRL3100.
При первом же подключении к FMR и прошивке ПО, обратил внимании, что он выдает ошибку "внутренняя ошибка", которая не сбрасывается.
После этого успешно проверил работу приводов 0-10В подключенных к АО MRL2100. Затем спустя еще час обнаружил, что светодиод на нем стал постоянно гореть красным, сам MRL2100 "отвалился" от модуля FMR.
В самом FMR появилась ошибка "ошибка связи". Попытки обновить ПО, либо сбросить FMR положительного результата не дали.
Модуль MRL3100, который идет за MRL2100 опрашивается и работает.
Наводок, неправильного подключения к MRL2100 обнаружить не удалось.
Сейчас нужно оперативно запустить шкаф. Что делать? Бежать покупать новый MRL?
Подключить MRL к FMR, подключить питение к FMR. Обновить MRL, обновить FMR.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 10:54   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с MRL2100

После обновления фмр внутренняя неисправность сохраняется?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 12:28   #4
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с MRL2100

Да. Но ошибка внутренняя неисправность была до того, как пропала связь с МРЛ. Теперь пишет "ошибка связи"
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 13:53   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с MRL2100

Так в итоге сейчас у вас две ошибки?

Если после обновления фмр внутренняя неисправность сохраняется, то ФМР нужно отправить на диагностику. Но рекомендую убедиться, что вы точно обновили ПО модуля.

Ошибка связи - тут что-то не так делаете. Какое устройство управляет модулями? Матрикс или что-то другое?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 14:22   #6
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с MRL2100

До момента обновления ФМР была ошибка в ФМР, которую ФМР конфигуратор определял "внутренняя ошибка". После обновления ПО, примерно час ФМР и модули МРЛ работали без ошибок. Затем один из модулей МРЛ перестал отзываться на команды и на нем загорелся красный светодиод. В конфигураторе появилась ошибка "ошибка связи".
И да, при обновлении ПО, появлялась ошибка, что ФМР не может обновить ПО модулей МРЛ.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Так в итоге сейчас у вас две ошибки?

Если после обновления фмр внутренняя неисправность сохраняется, то ФМР нужно отправить на диагностику. Но рекомендую убедиться, что вы точно обновили ПО модуля.

Ошибка связи - тут что-то не так делаете. Какое устройство управляет модулями? Матрикс или что-то другое?
Модуль ФМР опрашивает Трим. И он видит все сигналы кроме проблемного МРЛ.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 15:12   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с MRL2100

То есть, внутренней неисправности сейчас нет.

Какая модификация трима? С поддержкой системной шины?

Можно скрин ошибки "что фмр не может обновить ПО модулей мрл"?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 15:25   #8
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с MRL2100

Вложение 10221
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
То есть, внутренней неисправности сейчас нет.

Какая модификация трима? С поддержкой системной шины?

Можно скрин ошибки "что фмр не может обновить ПО модулей мрл"?
Трим щитового исполнения. Уже делал с таким тримом такое подключение ФМР и МРЛ. Все работает на десятке объектов

Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 13:00
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 16:03   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с MRL2100

Трим с поддержкой системной шины?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 16:25   #10
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с MRL2100

вот этот ТРИМ: ТРИМ5 3012-65
Я только не могу понять, при чем здесь системная шина, если я беру настраивают ФМР модуль и он видит МРЛ модули подключенные к нему. (все это в конфигураторе). Далее,Вложение 10222 я делают CVS или map файл в конфигураторе и через RS485 используя модбас подключаю модули к любому контроллеру, который поддерживает modbus мастер режим. Т.е. ФМР выполняет функции modbus slave. По подобной схеме у меня работает уже десяток объектов (везде ТРИМ) и проблем не было.
Что-то поменялось в ФМР модулях в последнее время? Почему один двух модулей МРЛ виден (постоянно горит зеленый светодиод), а другой нет (на нем горит красный светодиод)

Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 13:00
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 16:59   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с MRL2100

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Что-то поменялось в ФМР модулях в последнее время? Почему один двух модулей МРЛ виден (постоянно горит зеленый светодиод), а другой нет (на нем горит красный светодиод)
1) Отключите питание FMR и кабель USB от него

2) Включите на FMR любой адрес, кроме 0

3) Подключите один MRL

4) Включите питание FMR

5) Подключите кабель USB

6) Запустите конфигуратор, создайте конфиг с этим FMR и подключенным к нему MRL

7) Загрузите конфигурацию в FMR

8) Пройдите в обновление ПО, обновите FMR и MRL

Если всё ок, то повторите со вторым MRL.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 17:11   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с MRL2100

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
вот этот ТРИМ: ТРИМ5 3012-65
А последнюю цифру не дописали, какая она? Я не просто так спрашиваю. Может у вас трим с поддержкой мтбас и попробовали бы через него обновить...


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 17:13   #13
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с MRL2100

Пробовал. Не помогло.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 17:39   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с MRL2100

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Пробовал. Не помогло.
Вариант Arsie испытали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 18:57   #15
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с MRL2100

последняя цифра у трим 0.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вариант Arsie испытали?
да.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2022, 11:24   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с MRL2100

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
последняя цифра у трим 0.


Добавлено через 1 минуту




да.
Какие результаты испытаний? Два результата, с одним мрл, с другим мрл?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 09:38   #17
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с MRL2100

Проблема решилась заменой MRL. Неисправный передан вам на диагностику.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 11:11   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с MRL2100

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Проблема решилась заменой MRL. Неисправный передан вам на диагностику.
Спасибо за информацию


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024