Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Давеча чуть мозг себе не сломал, связывая между собой ПЧ CV7200MA производства Комбарко\Teco и SMH2G по RS485.
Проблема была одна - нет связи, и всё! Вот что я пытался сделать: Ставить - отключать терминаторы различных номиналов, менять скорость обмена, стоп-биты, увеличивать задержки ответа, включать - отключать питание, менять полярность, откручивать-прикручивать экран кабеля связи (МКЭШ 2x0,5 L~1м), цепляя его на землю и на системную землю, плясать с бубном, биться головой абстену... С компютера программой ModbusTester через АС4 производства Овен, ПЧ отлично опрашивается. Смотрю на запрос - вижу ответ. Цепляю АС4 к RS485 SMH2G - вижу точно такой же запрос - 2G запросы шлёт. Ответы от ПЧ (если они есть) - не видит. Теперь самое интересное. Цепляю АС4 ПАРАЛЛЕЛЬНО линии RS485 с целью её "послушать". Всё сразу заработало! ![]() В связи с этим у меня вопрос - это что за фигня? С одной стороны, 2G по RS485 я связывал уже не раз, с ПЧ Дельта и с модулями Овен, никаких проблем не было. Значит, возможно, 2G не виноват. С другой стороны, ПЧ CV7200MA прекрасно связывается через АС4 Овен. Значит, возможно, ПЧ не виноват тоже. Кто виноват и что делать? ![]() Кто-нибудь сталкивался с подобным, и насколько корректным является мой вариант устранения проблемы? Как ещё (кроме установки репитера) её можно было решить? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 035
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() Там в оригинале три резюка, десяток кило с +5 на DATA+, 100 ом между и десяток кило c GND на DATA-. . __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 035
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() . __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Последний раз редактировалось SMH, 22.09.2011 в 18:40 |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 035
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() Также, плохом проводе подтяжка способна убить сигнал насмерть даже на коротких дистанциях (50-100м). В силу различных причин. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Чтобы мозг реже ломать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 035
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() И вы уверены, что этого нет в частотнике? Это вообще-то его проблема. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() ![]() ![]() А АС4 работает. Без всяких там BIAS Однако, Овен предусмотрел "это"? ![]() Последний раз редактировалось SMH, 22.09.2011 в 19:02 |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 035
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() ![]() ![]() Насколько сложно встроить это "ОНО" (2 резистора + 2 перемычки) в следующее поколение контроллеров Сегнетикс? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 035
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() . __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() По существу есть что ответить? Или Вы и дальше продолжите принимать все мои предложения "в штыки"? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 035
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() Пока правды не вижу. Если вы её тоже не видите, то: 1) За 6 лет это первый случай 2) BIAS может ухудшить связь Вывод: напаркуа тратить время и деньги (причём немалые в рамках серии), если раз в 6 лет кто-то может поставить 2 резистора и ЕГО проблема исчезнет. Вы со мной не согласны? Защитите своё мнение. . __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 035
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() ![]() Соглашайтесь, ведь это всего "2 резистора + 2 перемычки". . __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Я и так косвенно оплачиваю воплощение всех идей Сегнетикса и не только как покупатель продукции Сегнетикс.
![]() ![]() Последний раз редактировалось SMH, 23.09.2011 в 14:19 |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 718
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
![]()
В различных источниках в соединении по RS-485 присутствует соединение третьих проводов GND через резистор 100 Ом, кроме A B или - +. Сединение земли есть в руководстве на SMH 2010 правда без сопротивления. Соединял и с землями и без. Работало и так и так. В последнее время земли не соединяю. Возможно в Вашем случае даст эффект.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
smh2g twido modbus rtu | ElIf | Связь с внешним миром | 21 | 28.10.2019 19:54 |
SMH2G ошибка при загрузке по RS 232 (нет проблемы) | serg_19 | Форум Segnetics | 6 | 30.08.2016 00:39 |
Поговорим о быстродействии контроллеров | Arsie | Библиотека | 2 | 18.07.2016 18:36 |
Совместимость Ethernet-модуля между PIXEL и SMH2G | Triton | Связь с внешним миром | 1 | 09.01.2015 15:53 |
крепление SMH2G | Max2114 | Вопросы о SMH-2G | 4 | 30.06.2010 11:35 |