![]() |
![]() ![]() |
|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#61 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 480
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 8 сообщениях
|
![]()
Выбрал тип - аналоговое
Датчик температуры подачи Насосная группа с АВР теплосеть - температура обратки Наружный воздух = мнемосхему не показывает, окно пустое выводится. Почему это так и должно быть? |
![]() |
![]() |
![]() |
#62 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 016
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#63 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 498
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
110 раз(а) в 107 сообщениях
|
![]() ![]() Кстати тоже никто ни слова о продукте. А копья ломали. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#64 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 016
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#65 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 498
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
110 раз(а) в 107 сообщениях
|
![]() Но вот на основном экранчике в шаблоне отмеченные на рисунке связи потеряны. И в BW_info кажется так должно быть. |
![]() |
![]() |
![]() |
#66 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 016
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#67 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 498
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
110 раз(а) в 107 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#68 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 016
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#70 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 498
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
110 раз(а) в 107 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#71 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 480
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 8 сообщениях
|
![]()
Как в итоге - нормально работает? Заказчика интересует надежность. Да и меня интересует - ящики поедут далеко.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#72 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 498
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
110 раз(а) в 107 сообщениях
|
![]()
Как заготовка, а далее топориком подправить...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#73 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 498
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
110 раз(а) в 107 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#74 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
А что изменено по сравнению со стандартным? Навскидку?
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
![]() |
![]() |
![]() |
#75 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 498
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
110 раз(а) в 107 сообщениях
|
![]() * вернул аварийную уставку при отказе наружки. * и отключение слежения за обраткой в настройках * подправлен основной экран ( и компенсатор прикрыл пока) Вариант не окончательный. Для желающих потестировать. ![]() И хоть как-то должен работать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#76 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 480
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 8 сообщениях
|
![]()
С дискретным вентилем будет работать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#77 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 498
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
110 раз(а) в 107 сообщениях
|
![]() ![]() Ну нет у меня Пикселей. ![]() На 2Gi в с имитатором работает P.S. это уже из варианта с подпиткой и теоретически должен работать на 12-ом Последний раз редактировалось Arsie, 01.12.2016 в 18:31 |
![]() |
![]() |
![]() |
#78 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 498
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
110 раз(а) в 107 сообщениях
|
![]()
Да уж, интереса совсем не видно...
![]() Но все же скину последний вариант побочного продукта. SMLC (Heating) Lite2.zip Ставить поверх чистой установки Лайта. Может будет работать и на 12-ом. ![]() И на этом видимо закончим работу в данном направлении. |
![]() |
![]() |
![]() |
#79 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 480
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 8 сообщениях
|
![]()
Интерес на самом деле есть, просто заказов сейчас немного, мягко говоря. сейчас вот только собрал ящик, который нарисовал еще в сентябре - это столько телились с согласованиями и закупом. Попробую ваш вариант прошить завтра. Меня главным образом надежность интересует - ящик поедет на севера. Правда перед отправкой будет возможность протестировать вроде - узел собираем у себя, проверяем и отправляем только потом.
Upd. Конструктор работает лучше чем базовая версия, показывает мнемосхему например. Интересно почему нет входа, для сигнала "Сухой ход"? Схема у меня его отрабатывает в любом случае, но хотелось бы чтобы и контроллер его видел. Пока вместо него взял "Наличие перепада ..." Последний раз редактировалось starmos, 16.01.2017 в 16:36 |
![]() |
![]() |
![]() |
#81 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 498
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
110 раз(а) в 107 сообщениях
|
![]()
Что-то сначала вроде было наличие протока. Или мне показалось?
Не было времени ответить сразу. |
![]() |
![]() |
![]() |
#82 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 480
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 8 сообщениях
|
![]() Датчик протока используется несколько абсурдно - если оба насоса отключились по какой-то причине, то система (на основании отсутствия протока) делает вывод о "сухом ходе", хотя это может быть не так. "сухой ход" означает что в трубе нет воды, что однозначно определяется банальным реле давления и означает что насосы нельзя запускать. В то же время насосы могут быть отключены и по причине выбитого автомата например. Если уж об этом зашла речь, то Конструктор имеет входы от термоконтактов насосов, но неисправность насоса - это не только перегрев может быть логичнее было сделать какой-то вход "Работа насоса" и подавать на него сигнал в случае нормального включения автоматики и снимать в случае любой аварии по электрике. У меня вообще насосы со встроенным преобразователем и удастся ли получить с него сигнал аналогичный термоконтакту - надо выяснять еще. Что касается "сухого хода", то я и подумал использовать в качестве такового сигнал "ТС-...", т.к. подключение у меня зависимое и в общем смысл сигнала получается тот что надо, нет давления на в ходе, => нет давления в трубе, = "сухой ход". Досадно то, что у меня уже год лежит мой проект ИТП, написанный под Pixel12, который я делал на основе одного из проектов, выложенных здесь в форуме. Но поскольку я очень глубоко переделывал исходный проект, чтобы уложить его в память и так и не испытал его на реальном объекте из-за отсутствия подходящих заказов, то поставить его сюда я конечно не рискну наверное - далеко ездить, если что. |
![]() |
![]() |
![]() |
#83 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 016
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#84 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 480
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 8 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#85 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 016
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#86 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 498
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
110 раз(а) в 107 сообщениях
|
![]() Совершенно разные вещи. Для независимой системы особенно. В конструкторе никак - это авария. Ручками. Хотя по нормальному стоит сделать еще пару попыток запуска после паузы. Последний раз редактировалось ATS, 17.01.2017 в 14:16 |
![]() |
![]() |
![]() |
#87 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
![]() |
![]() |
![]() |
#88 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 498
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
110 раз(а) в 107 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#89 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 016
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]()
Обновлена версия до 0.92b. Теперь поддерживает Пиксель-12 и SMH2010.
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMC...ctor(Heating)/ __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 03.02.2017 в 17:14 |
![]() |
![]() |
![]() |
#90 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 449
Благодарил(а): 30 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]()
Вместо тысячи слов
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
батарейка для пикселя (решено) | LordN | Вопросы о Pixel | 5 | 22.12.2020 13:35 |
кто переделывал интерфейс для Пикселя? | ress | SMConstructor (теплопункты) | 28 | 07.12.2015 13:24 |
Описание для Пикселя | comfortt | SMConstructor (вентиляция) | 23 | 30.10.2013 12:01 |
Использование USB-хаба | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 01.03.2013 12:20 |