![]() |
![]() ![]() |
|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Уважаемый Арсений, подскажите почему у меня датчики температуры обрабатываются нормально. А вот с датчиков давления сигнал на входе есть, а на выходе из макроса нет.
Проект создан в Конструкторе ИТП, SMH2Gi, MC 0401. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 497
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
110 раз(а) в 107 сообщениях
|
![]()
Да нули там однозначно...
Верхний предел для датчиков задать надо. В настройках - коррекция - ДД К2 максимум. По умолчанию в проекте 0 для всех датчиков давления. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: Aug 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Последний раз редактировалось salnik, 24.09.2015 в 08:26 |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 497
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
110 раз(а) в 107 сообщениях
|
![]() ![]() 20 - это что? Верхний предел по давлению для датчиков однако ставить надо.... В атмосферах. Причем датчики должны быть одинаковыми для одного контура. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок
Регистрация: Aug 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструктор и панель ИТП, вопросы | vlanaz | SMConstructor (теплопункты) | 58 | 30.11.2020 17:52 |
Конструктор ИТП и SMH4 (нет проблемы) | ladmin | SMConstructor (теплопункты) | 1 | 04.10.2019 16:08 |
Где скачать Конструктор ИТП? (решено) | damp | SMConstructor (теплопункты) | 1 | 14.01.2019 10:53 |
Конструктор ИТП. V2-00s2 (нет проблемы) | Corpus | SMConstructor (теплопункты) | 5 | 29.10.2018 14:23 |
Вывести на экран Trim5 показания внутренних датчиков (решено) | anelly | SMConstructor (вентиляция) | 5 | 29.01.2018 17:40 |