Здравствуйте.
Работаю с Pixel первый раз, поэтому если я ошибусь где-то - прошу тапками не закидывать. Досталось мне работать с Pixel 2511 для управления ИТП, два контура - ГВС и отопление. Использовал программу SMLogix Constructor Heating 0.9b, выбрал подходящие мне пункты, "Создать проект". Программа создала проект, который я открыл в обычном SMLogix, далее: -сменил контроллер на пиксель; -подсоединил свои входы/выходы; -подсоединил контроллер через Bolid USB-RS485 (драйвера стоят), нашел контроллер, попробовал залить программу и получил ошибку - "Недостаточно EEPROM для записи программы". Как пытался решить: -создавал проект заново; -удалил ненужные(на мой взгляд) блоки; -пытался найти в руководстве и быстром старте возможные варианты решения; Сам проект "весит" EEPROM:1470, FBD:2565, UI:0. Удаление блоков никак не повлияло на вес. Диод у контроллера горит красным, в журнале написано "Недостаточно EEPROM, журнал отключен". Вопрос у меня такой - каким образом мне скорректировать проект, чтобы он уместился или единственный выход это докупать модуль памяти? Или быстрее будет создать проект "с нуля"? Сам проект прилагаю. Конфигурация: Pixel2511-02-00, серийный номер 344852, версия ядра 3.293.000; внешней памяти нет; Win7, SMLogix 3.26.0444; UBS-RS485 Bolid. Заранее благодарю. Последний раз редактировалось Mitroff, 09.11.2015 в 11:04 |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 020
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() А что касается сути вашего вопроса, то: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ock_eeprom.htm У вас отключается журнал, но сам проект нормально выполняется контроллером. Если вы успешно решите проблемы интерфейса, то далее я вам расскажу, что можно попробовать сделать, чтобы обойтись встроенными 256 байтами EEPROM. По сути, у вас сейчас нерабочая программа, в которой из всего множества проблем вы принялись за самую простую. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Новичок
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 020
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() SMArt проще, конечно же. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Новичок
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Я написал программу с нуля, используя некоторые стандартные блоки из heating("Устр - регулятор", "устр- насосная группа"), не использовал энергонезависимую память в принципе. Однако, после первичной загрузки программы в контроллер, SM показывал, что у меня используется 1650 EEPROM. Как в рабочей, так и в отладочном режимах. Тоже показывает даже после инициализации EEPROM без записи в контроллер. FBD 441, UI0715. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 020
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 497
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
110 раз(а) в 107 сообщениях
|
![]() Чудес не бывает журнала в 200 событий. При емкости 20-25 влезете в 200-250 EEPROM. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Member
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Такой вопрос. Контроллер отработал более года. EEPROM вообще не использовался. Вижу надпись - переполнение EEPROM. Можете подсказать где копать
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 020
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() У вас там "не использовано" более полутора килобайт еепрома ![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Member
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Константы в EEPROM хранятся?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Member
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 020
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Member
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Да. Модуль памяти на месте. В качестве эксперимента сейчас пере прошили его программатором (одно время вы распространяли бесплатно для определенной партии контроллеров). Работает нормально ..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Member
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Соврал. Модуля памяти не было вообще.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 020
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() На выполнение вашей программы не влияет, т.к. журнал вы не используете. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 116
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
Добрый день.
Контроллер SMH4. Прошил контроллер, но при попытке прочитать журнал выдает сообщение: "Недостаточно EEPROM, журнал отключен" Сначала думал надо EEPROM вставить, а как оказалось SMH4 не нуждается во внешнем EEPROM, и имеет внутренние 512 Мб. В чем может быть причина? Прошивка из конструктора, но допиленная вручную. Не исключаю, что кривовато. В статусной строке в лоджике снизу в графе EEPROM показывает 1446 (я так понимаю кБ). Прошивку прилагаю. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 484
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
196 раз(а) в 194 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 116
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]() Можно попробовать отформатировать контроллер и залить через последний лоджик. А кривовато именно вот что: -реализация своих экранов СМАРт и графиков поверх прошивки из конструктора; -не вышло сгенерировать прошивку для РАЗДЕЛЬНОГО управления расходом воздуха по своему датчику давления, и по раздельной уставке. Хотя блоки для этого вроде имеются. -так же вопрос включения пароля для доступа в меню, после того как в конструкторе от него отказался. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 484
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
196 раз(а) в 194 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#21 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 116
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 484
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
196 раз(а) в 194 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#23 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 116
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 484
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
196 раз(а) в 194 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Pixel as slave, с сохранением данных в EEPROM | uzzzer | Вопросы о Pixel | 10 | 23.08.2018 16:42 |
Переменная экрана eeprom? | nezd01 | Вопросы о программировании | 1 | 02.06.2018 15:06 |
Замена EEPROM (решено) | Миханько Антон | Вопросы о SMH-2G | 1 | 18.06.2015 09:53 |
Износ EEPROM (решено) | Миханько Антон | Вопросы о SMH-2G | 29 | 18.06.2015 09:07 |
Проблема с EEPROM SMH 2G (решено) | lynx | Вопросы о SMH-2G | 6 | 21.11.2014 10:03 |