Коллеги, подскажите, как увеличить диапазон измеряемых сопротивлений до 5кОм.
mirror_n_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 13:36   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расширение диапазона аналогового входа

самый простой - зашунтировать и сделать таблицу.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 14:20   #3
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расширение диапазона аналогового входа

А мозги у железяки поправить никак не получится?
С шунтом нелинейная зависимость получается, для шкалы 0-100% надобно аж 100 отрезков, тут без калькулятора никак
mirror_n_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 16:28   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расширение диапазона аналогового входа

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
А мозги у железяки поправить никак не получится?
С шунтом нелинейная зависимость получается, для шкалы 0-100% надобно аж 100 отрезков, тут без калькулятора никак
зачем вам сто отрезков?
если сильно надо, то формула параллельного соединения двух сопротивлений не такая уж и сложная.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 16:48   #5
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расширение диапазона аналогового входа

Формула то простая, только вот шкала нужна линейная. При вращении линейного потенциометра. общее сопротивление будет меняться нелинейно (изменение общего сопротивления на угол поворота в начале шкалы и в конце будет разное). Похоже все таки придется ставить резюк на 2кОм в параллель с существующим потенциометром на 5кОМ и считать. Либо искать потенциометр менее 1,5 кОм.
mirror_n_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 18:36   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расширение диапазона аналогового входа

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
Формула то простая, только вот шкала нужна линейная. При вращении линейного потенциометра. общее сопротивление будет меняться нелинейно (изменение общего сопротивления на угол поворота в начале шкалы и в конце будет разное). Похоже все таки придется ставить резюк на 2кОм в параллель с существующим потенциометром на 5кОМ и считать. Либо искать потенциометр менее 1,5 кОм.
линеаризация.

можно гуглить прямо этот самый термин.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 19:15   #7
VaBo
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Расширение диапазона аналогового входа

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
Формула то простая, только вот шкала нужна линейная. При вращении линейного потенциометра. общее сопротивление будет меняться нелинейно (изменение общего сопротивления на угол поворота в начале шкалы и в конце будет разное). Похоже все таки придется ставить резюк на 2кОм в параллель с существующим потенциометром на 5кОМ и считать. Либо искать потенциометр менее 1,5 кОм.
Подайте уже на него нужное напряжение и измеряйте, сколько хотите.
VaBo вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024