|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.06.2022, 16:17 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Fater vs. Matrix
Из 45 установленных Матриксов 20 не в сети, на 2-х из 20 не определяется модуль NA-018, модбас-слайв тоже не дышит, еще на 2-х после форматирования темный экран.....
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
07.06.2022, 16:32 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки
Цитата:
Списком: 1) Исходные программы. Каждого. 2) Внутренний софт. Каждого. 3) Скрин главного экрана сисменю. Каждого. 4) Скрин сетевых настроек в сисменю, раздел Эзернет. Каждого. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.06.2022, 16:52 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Исходная программа у всех одна. Разные адреса и конфигурация (задается в лоджике) Не влезает даже в зипе(
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
07.06.2022, 17:06 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Цитата:
Вместо скринов можно сделать табличку, но табличке доверия меньше, конечно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.06.2022, 17:23 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Программу выслал на почту
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
07.06.2022, 17:30 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Один контроллер из неисправных у меня под рукой. Скрины во вложении. Модбас появился после загрузки проекта.
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... Последний раз редактировалось Arsie, 08.06.2022 в 12:00 Причина: жирные картинки заменил на нормальные |
07.06.2022, 17:36 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Все были возвращены к заводским установкам, отформатированы и какое-то время работали. Сейчас 4 контроллера точно не але, остальные будем проверять. 3 шт. вернулись к жизни после перезагрузки питания.
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
07.06.2022, 18:14 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Цитата:
Даже если прикинуть по датам. Модули NA были объявлены в середине 20 года. Реальный выпуск пошёл через месяц-два и реальные применения начались ближе к концу 2020 года. Лоджик 3.32 последней версии это начало 2021 года. Т.е. то время, когда статистика долговременной работы модулей ещё толком и не была набрана. Софт внутри контроллера конца 20 года, т.е. не свеж относительно даже применённой версии 3.32 лоджика. Наблюдаемые фотографии - это явные проблемы с конфигурациями, т.е. совместимости внутреннего софта и лоджика 3.32.173. И как раз в части работы тех самых NA-шек. Другими словами, вероятность того, что ваша сеть отлично будет работать на версии 3.34 - крайне высока. Нужно постепенно переводить контроллеры на 3.34 лоджик и смотреть, как этот перевод влияет на ситуацию. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.06.2022 в 18:27 |
|
07.06.2022, 18:22 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Оно конечно понятно, но 14 центров по всей стране форматировать по юсб.... Из-под 3.34 та же программа 2 шт молчат..., 2 шт пока работают, завтра намечено переустановить еще 3 шт, но там 1 не в сети...
Добавлено через 13 минут У нас первые контроллеры и модули пошли в феврале 20-го года __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
07.06.2022, 18:36 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Не в сети - это не в интернете или не в смконнекте?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.06.2022, 18:41 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Не в интернете. Смконнект вообще не используем.
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
07.06.2022, 18:50 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Какой-то корпоративный VPN?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.06.2022, 18:52 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Да, точнее, я по VPN связываюсь, в офис данные идут по нормальной сети.
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
08.06.2022, 11:27 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Выпадающие контроллеры пингуются? Или выпадают насмерть?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.06.2022, 12:28 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Проект, чтобы не потерялся.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.06.2022, 14:02 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Не пингуются. Только что вернули к жизни еще один - сбились настройки по Ethernet....
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
08.06.2022, 14:21 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Пароли на контроллерах стандартные? Если да, то поменяйте, причём на уникальные для каждого контроллера. Мало ли что. Бывали случаи.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.06.2022, 14:38 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Принято. При запуске Лоджика (3.32) не запускаются sm_tftp и sm_dhcp...
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
14.06.2022, 12:01 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Вы попробовали отформатировать хотя бы один контроллер из 3.34 версии?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.06.2022, 00:10 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Форматировал, все ОК. Это с ноута, я с ним езжу по объектам. На стационарном ПК 3.34 вообще не работает, да и 3.32 работает не фонтан...
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
17.06.2022, 11:16 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Fater vs. Matrix
Вы можете детальней описать вашу проблему? У меня с 3.34 проблем нет, в 3.32 давно не работаю.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |