|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.03.2020, 11:45 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Перегрев внутренней схемы (SV scheme overheat)
Сегодня обнаружил на Триме системную аварию "SV scheme overheat".
Трим используется как панель оператора, версия встроенная, встроена в панель-сэндвич, полую внутри. Залитая программа продолжает работать, системная авария не сбрасывается |
19.03.2020, 12:11 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Перегрев внутренней схемы
На сколько я помню эта модификация для железного шкафа с охлаждением через винты крепления. В Вашем случае охлаждения нет.
|
19.03.2020, 12:21 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Перегрев внутренней схемы
Добавлено через 1 минуту __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.03.2020, 13:20 | #4 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перегрев внутренней схемы (SV scheme overheat)
Попробую, спасибо.
Забыл указать, что данная проблема возникла спустя почти 2 года работы |
23.03.2020, 19:48 | #6 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перегрев внутренней схемы (SV scheme overheat)
В системном меню в информации есть пункт "внутренняя температура". Эта авария формируется по этому значению?
Сейчас в рабочем режиме значение 41°. По ней же можно ориентироваться? Я вот в упор не могу понять, что там такого может происходить с Тримом, чтобы увеличить ее в 2 раза. |
24.03.2020, 10:52 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Перегрев внутренней схемы (SV scheme overheat)
В принципе, 41С общей температуры должно быть не страшно. "На столе" обычно бывает 30-35С. Возможно в какой-то момент времени перегрев был значителен и авария защёлкнулась намертво, чтобы при поступлении в ремонт мы её увидели. А сейчас всё в норме. Я попробую выяснить этот момент. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |