Доброго всем времени суток.
Имеется в наличии Trim5 (модель 4260-20-0, версия 28, версия устройства 4), лоджик (3.27.0529), ИБП поддерживающий работу с Modbus RTU по RS-485, ноутбук, реобразователь интерфейсов "Меркурий 221"
и кабель. Кабель электричекски впорядке, тестером "звонится", ИБП в порядке - с ПК через меркурий коннектится, Modscan'ом читается.
Создаю тестовый проект в лоджике (читаю 1 регистр с слжэйвап на COM-порту), добавляю поле вывода числа. Ни какого движения. Добавлял Debug, передано много, получено 0.
Пробовал даже запускать на железке Perl-скрипт, который перебирает /dev/tty* и пробует создать соединение через Modbus::Client. Ни какой реакции.
По tcp со слэйвами Trim общается. Вопрос: что я делаю не так? С такого плана железкой доводится общаться впервые, может упустил что-то.
Буду благодарен за советы.
Dzmitry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 17:42   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 проблема с RS-485

Проект прикрепите, посмотрим.
А самостоятельно вы можете подключиться на тот же порт преобразователем и компьютером, и посмотреть обмен данными. Любая программа модбас-сканер поможет в этом.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 14:12   #3
Dzmitry
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 проблема с RS-485

Что-то и с компа Trim не вижу. Попытался вычитать температурный датчик. Видимо все-таки что-то делаю не то.. Не судите строго - впервые в жизни с такого рода железками довелось общаться т.к. "тыжпрограммист"...
Вложения
Тип файла: psl master_test.psl (617.8 Кбайт, 57 просмотров)
Тип файла: psl slave_test.psl (103.6 Кбайт, 30 просмотров)
Dzmitry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 13:19   #4
Dzmitry
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 проблема с RS-485

Взял на складе 3012-65-0, там все заработало. Видимо проблема с портом, пока дальше разбираться не стал: надо курить мануалы по управляемым устройствам.
Dzmitry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 13:46   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 проблема с RS-485

А вы уверены в корректном подключении?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2020, 21:00   #6
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 проблема с RS-485

Добрый день.
Проблема с передачей сигнала по RS485. Есть два одинаковых станка. На каждом станке одним частотником ATV12 по очереди туда-сюда крутятся два привода. Управление: TRIM5 и два FMR последовательно. От TRIM до FMR экранированная витая пара ~5м. В FMR на DI заведены механические концевики. Частотник управляется DO FMR вперёд-назад, переключение приводов - пускателями тоже с FMR. На одном станке всё работает, на соседнем периодически проблемы со срабатыванием концевиков. Сами концевики исправны и в FMR сигнал приходит вовремя, а вот выходы с FMR всё время плавают: то вовремя срабатывают, то с опозданием. В программе период опроса именно этих входов и выходов уже до 5 сократил - не помогает. Подскажите, пожалуйста, что предпринять?
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2020, 17:22   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 проблема с RS-485

Сначала покажите свой проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 14:14   #8
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 проблема с RS-485

Нашёл заковыку! После того как все пляски с бубном вокруг экранированных проводов не помогли, стали проводить полнейшую синхронизацию аппаратной части. В первом из двух FMR за каким-то стояла задержка в 10мс, из-за неё связь последующим FMR всё время плясала. Вопчем, век живи, век учись! Объясните, для чего вообще нужна эта задержка?
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 15:04   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 проблема с RS-485

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Нашёл заковыку! После того как все пляски с бубном вокруг экранированных проводов не помогли, стали проводить полнейшую синхронизацию аппаратной части. В первом из двух FMR за каким-то стояла задержка в 10мс, из-за неё связь последующим FMR всё время плясала. Вопчем, век живи, век учись! Объясните, для чего вообще нужна эта задержка?
Покажите, о какой именно задержке идет речь.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 17:09   #10
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 проблема с RS-485

Вот эта гражданка с сомнительной сущностью) Полюбуйтесь)
Изображения
Тип файла: jpg Задержка.jpg (73.2 Кбайт, 131 просмотров)
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 17:21   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 проблема с RS-485

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Вот эта гражданка с сомнительной сущностью) Полюбуйтесь)
Это задержка ответа между мастером и слейвом, если у вас медленный мастер, и не успевает обработать ответы слейва. На практике мне не приходилось пользоваться этим параметром.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 17:55   #12
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 проблема с RS-485

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это задержка ответа между мастером и слейвом, если у вас медленный мастер, и не успевает обработать ответы слейва. На практике мне не приходилось пользоваться этим параметром.
Значит, они должны стоять на всех слейвах в цепочке? И каким образом она влияет на прохождение сигнала к следующему звену, если линия у них общая? Вопрос исключительно в целях расширения кругозора, так сказать)
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024