Старый 03.11.2023, 01:03   #1
sablestone
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Расписание и начало недели

Контроллер SMH4. Используется макрос Расписание_SMH4_v1.02a (сама программа - доработанная с конструктора), настроено 2 ступени скорости (Рабочий и дежурный режим). Установка вентиляции должна работать круглосуточно, то есть в расписании только 2 вида перехода, в рабочий или дежурный.
Проблема следующая. При переходе с воскресенья на понедельник, выход sp расписания устанавливается в 0 и остаётся в нуле до тех пор пока не наступит время перехода в расписании понедельника. При установке первого перехода в 00:00 в понедельник, выход sp всё равно сбрасывается в 0 при наступлении полуночи и восстанавливает значение по заданной ступени в 00:01, то есть на 1 минуту sp в любом случае 0 в начале недели. При sp=0 установка уходит в останов. То есть, по сути, происходит перезапуск установки. По техпроцессу это уже нештатная ситуация, так как на некоторый период времени уплывают перепады давлений между помещениями.
Что-то тут неверно настроено? Или что не так в макросе?
sablestone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 11:40   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание и начало недели

Цитата:
Сообщение от sablestone Посмотреть сообщение
Контроллер SMH4. Используется макрос Расписание_SMH4_v1.02a
Покажите фото, как настроены воскресение и понедельник.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 14:13   #3
sablestone
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание и начало недели

Цитата:
Покажите фото, как настроены воскресение и понедельник.
Расписание вск.jpg
Расписание пн.jpg
Это последний вариант. До этого было по 2 точки на каждый день недели. В 9:00 - полная мощность, в 18:00 сниженная. Потом в какой-то инструкции увидел, что должны быть заполнены все 4 точки. После заполнения ничего не изменилось. Ещё пробовал устанавливать непосредственно цифры мощности, тоже не помогло.

Последний раз редактировалось Arsie, 14.11.2023 в 11:09 Причина: Проблема решена, файлы удалил
sablestone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 14:59   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание и начало недели

Цитата:
Сообщение от sablestone Посмотреть сообщение
Потом в какой-то инструкции увидел, что должны быть заполнены все 4 точки. После заполнения ничего не изменилось.
Да, полное заполнение не требуется.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 16:16   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание и начало недели

Пришлите ваш проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 18:55   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание и начало недели

На будущее - проект лучше прикреплять здесь файлом или ссылкой, а то получается каша информации с форума и почты и разбираться становится сложнее и дольше.

Проблему перехода с воскресенья на понедельник повторили, будем исправлять.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 19:11   #7
sablestone
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание и начало недели

Понял, спасибо.
sablestone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2023, 12:38   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание и начало недели

Цитата:
Сообщение от sablestone Посмотреть сообщение
Понял, спасибо.
Попробуйте.
Вложения
Тип файла: zip Расписание.zip (1.97 Мбайт, 23 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024