Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.11.2019, 21:19   #1
Tankyn
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Связь с Взлёт МР

При чтении параметров типа float прекрасно работает макрос real_swapper.msl.
Как быть с переменными типа long float?
Tankyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 21:50   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с Взлёт МР

Цитата:
Сообщение от Tankyn Посмотреть сообщение
При чтении параметров типа float прекрасно работает макрос real_swapper.msl.
Как быть с переменными типа long float?
Восьмибитный?
Вам по ссылочке...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 12:03   #3
Tankyn
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с Взлёт МР

Спасибо. Связь налажена!
Tankyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 12:52   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с Взлёт МР

Цитата:
Сообщение от Tankyn Посмотреть сообщение
Спасибо. Связь налажена!
Замечательно.
Но вот как я умудрился байты с битами попутать...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024