|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.07.2010, 18:03 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Инициализация при включении питания
Помогите решить следующую проблему. В проекте реализованы счетчики событий в энергонезависимой памяти (через ARRAY). Но некоторые необходимо сбрасывать на 0 при включении питания. Вроде как инициализация системы при подаче питания. Как можно реализовать такой сброс при включении.
Заранее спасибо! |
21.07.2010, 12:31 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Инициализация при включении питания
Цитата:
Триггер защёлкивает событие, блок AND ждёт готовности памяти и затем прописывает ноль в блок памяти и сбрасывает триггер. Далее эта цепочка на работу блока памяти не влияет. Входы "start wr" и "int" вынесены для наглядности. Первая картинка - инициализация при загрузке программы в контроллер. Вторая - при каждом включении питания. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.07.2010, 16:36 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Инициализация при включении питания
ВО! То что доктор прописал!
Большущее спасибо за наглядный пример!!! |