Добрый день... Давно не было проблем Значит решил я изменить страничку в веб сервере... и на ентом усе и закончилось. При попытке зайти через MC эмулятора зависает на "чтение каталога FTP", хотя процедуру проверки пароля проходит. ssh работает. через браузер тоже висит. Сама программа и веб сервер работает.

З.Ы. Но через Shell-соединение зашел... но это же не по уставу
З.З.Ы: Перезалить проект тоже невозможно не находит контроллер( через поиск норм)(((ЖУТЬ)))

Последний раз редактировалось Alexsis, 17.02.2017 в 16:56 Причина: PS
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 18:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FTP сервер проблема доступа

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Добрый день... Давно не было проблем Значит решил я изменить страничку в веб сервере... и на ентом усе и закончилось. При попытке зайти через MC эмулятора зависает на "чтение каталога FTP", хотя процедуру проверки пароля проходит. ssh работает. через браузер тоже висит. Сама программа и веб сервер работает.

З.Ы. Но через Shell-соединение зашел... но это же не по уставу
З.З.Ы: Перезалить проект тоже невозможно не находит контроллер( через поиск норм)(((ЖУТЬ)))
Пассивный режим включен? Фаервол ничего там не блокирует у вас?

Зайдите обычным виндовым клиентом, без всяких "эмуляторов".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 23:14   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FTP сервер проблема доступа

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Добрый день... Давно не было проблем Значит решил я изменить страничку в веб сервере... и на ентом усе и закончилось
Что-то с трудом верится..
Цитата:
З.З.Ы: Перезалить проект тоже невозможно не находит контроллер( через поиск норм)(((ЖУТЬ)))
Ну значит полная переустановка поможет. Никакой жути.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 01:51   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FTP сервер проблема доступа

Или как вариант распаковать архив debrepo.rar на флешку вставить в 2Gi и запустить в системном меню Обновление ПО -> Поиск обновлений ПО

Последний раз редактировалось ATS, 18.02.2017 в 02:09
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 12:35   #5
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FTP сервер проблема доступа

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Или как вариант распаковать архив Вложение 3815 на флешку вставить в 2Gi и запустить в системном меню Обновление ПО -> Поиск обновлений ПО
Факир был пьян фокус не удался.. не могу перезалить проект( нет связи с контроллером) завтра поеду на объект.. воткну провод на прямую... может чего атишники в сети перемудрили... хотя на ФТП зашел(через Note++).

П.СЫ. : Через поиск контроллер находится....
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 12:38   #6
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FTP сервер проблема доступа

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пассивный режим включен? Фаервол ничего там не блокирует у вас?

Зайдите обычным виндовым клиентом, без всяких "эмуляторов".
Фаервол отключал. Антивирь отключал. попробую на прямую в контроллер.
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 14:09   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FTP сервер проблема доступа

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Факир был пьян фокус не удался.. не могу перезалить проект( нет связи с контроллером) завтра поеду на объект..
Я предлагал обновление с флешки - удаленно это и не сделать.

Цитата:
воткну провод на прямую... может чего атишники в сети перемудрили... хотя на ФТП зашел(через Note++).
Странно почему тогда через Лоджик не заливается. Хотя можно и по FTP проект перезалить.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 17:40   #8
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FTP сервер проблема доступа

Все решилось... Все из-за косяка(разделение на подсети) сисадмина (решили на двоих с директором) пропала связь. Короче топология сети запуталась в трех соснах
Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Странно почему тогда через Лоджик не заливается. Хотя можно и по FTP проект перезалить.
А как по ФТП... подскажи мил человек
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 18:13   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FTP сервер проблема доступа

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
А как по ФТП... подскажи мил человек
В личку...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 11:43   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FTP сервер проблема доступа

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
В личку...
Контроллер там в личке не завалите только. Было уже несколько человек с "плачем Ярославны" по этому поводу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 13:36   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FTP сервер проблема доступа

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Контроллер там в личке не завалите только. Было уже несколько человек с "плачем Ярославны" по этому поводу.
Старый конь борозды не портит...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024