Можно к журналу событий добавить сброс аварий?
Правильно я понимаю, что GUI "журнал событий" (я вывожу туда аварии) заполняет весь экран? Нельзя ли добавить кнопку сброса аварий на экран?
Также непонятна ссылка "полную документацию по работе со SMArt можно скачать с сайта". Обнаружил только переход на документацию, из которой я и заходил. Зачем ссылаться на себя? Есть полная документация по SMArt или только один документ? |
17.11.2017, 16:48 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Можно к журналу событий добавить сброс аварий?
Ну так поставьте кнопку на экран с журналом.
|
21.11.2017, 10:02 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Можно к журналу событий добавить сброс аварий?
Так я и написал потому, что кнопка не ставилась. Но после вашего сообщения ещё раз попробовал - и, чудо!, кнопка появилась. Правда, нельзя изменить размеры таблицы (приподнять низ), так чтобы кнопка была отдельно.
|
21.11.2017, 10:53 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Можно к журналу событий добавить сброс аварий?
Журнал - это элемент-экран. Он так называется, потому что занимает весь экран. Но поверх него можно налепить любых своих элементов.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |