SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.12.2015, 09:42 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вопросы по электро калориферу.
Вчера запускал установку с электро калорифером, ну и стал проверять отработку всех защит. При поступлении сигнала от термостата электро калорифера во время работы установки, он честно отключается до пропадания этого сигнала, а вот при выключенной установке почему-то не происходит принудительное включение установки на продувку.
Возможно ли "штатно" активировать данную продувку, или придется самому огород городить? |
23.12.2015, 10:01 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Вопросы по электро калориферу.
А калорифер в момент выключения установки был включен?
__________________ RTFM |
23.12.2015, 13:38 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Вопросы по электро калориферу.
Можете пояснить, зачем это нужно?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.12.2015, 15:54 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы по электро калориферу.
Установка выключена "штатно".
Есть несколько вариантов развития событий: 1. Кто-то залез в настройки и выставил слишком малое время продувки. 2. "Залип" один из нескольких контакторов и после выключения установки он продолжает работать. 3. В момент работы был сбой питания и контроллер выключился, а после включения установка не включается. ЗЫ. На данной установке электрокалорифер на 165 КВт. На одном заводе были уже случаи описанные в 1 и 3 примере (благо автоматика не моя была), так в 3 случае чудом избежали пожара (но все пластиковое внутри установки просто расплавилось и стекло вниз (в том числе и изоляция проводов)) |
23.12.2015, 16:12 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Вопросы по электро калориферу.
Это я понял. Калорифер в момент "штатного" выключения был включен? Сигнал на обогрев был?
__________________ RTFM |
23.12.2015, 16:18 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Вопросы по электро калориферу.
Цитата:
2) В многосекционных электрокалориферах термостат часто установлен таким образом, что не чувствует некоторых секций Что делать, если отвалился кабель от термостата и теперь вентустановку не выключить? Единственное разумное, что я пока здесь вижу, это защита от дурака в виде контроля термостата при выключении ВУ и при включении питания. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.12.2015, 16:43 | #7 | |||
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы по электро калориферу.
Цитата:
Что делать в этом случае Пароль это не панацея (на том заводе тоже стоял пароль) Цитата:
Цитата:
А с этого места по подробней пожалуйста |
|||
23.12.2015, 16:49 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Вопросы по электро калориферу.
Цитата:
Тем более, что в программах Конструктора есть защита от переохлаждения канала при продувке, т.е. можно выставить 10 минут и не париться. Значит у службы эксплуатации есть и имя виновника сего торжества. С него и оплата банкета. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.12.2015, 16:54 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Вопросы по электро калориферу.
Я правильно понимаю: вы хотите автоматический запуск установки по сигналу от термостата?
__________________ RTFM |
23.12.2015, 17:07 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Вопросы по электро калориферу.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.12.2015, 17:21 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы по электро калориферу.
|
23.12.2015, 17:46 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Вопросы по электро калориферу.
Ну тогда только огород, по ссылке Арсения очень доходчиво описан запуск отдельного вентилятора и открытие жалюзи.
Но, ИМХО, это не есть правильное решение. Если уж так боитесь "залипания" контакторов, то поставьте расцепители на автоматы защиты калорифера и управляйте ими от термостата с ручным возвратом в рабочее положение (у нормальных калориферов он обычно присутствует). __________________ RTFM |