|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.10.2020, 08:35 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel 1211 Неправильно впаяны светодиоды.
Добрый день. Сегодня собирал блоки на оставшихся 1211 пикселах. Столкнулся с браком. У обоих пикселов поменяны местами красный и зеленый светодиоды. Решилось заменой связей в лоджике, но сам факт.
Контроллеры Pixel- 1211-02-0 s/n 637328 и s/n 637321. На первом снимке брак (нижний светодиод красный), на втором давно работающий контроллер (нижний светодиод зеленый) На третьем решение проблемы. |
21.10.2020, 10:54 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211 Неправильно впаяны светодиоды.
Будем разбираться, спасибо. Системные аварии будут мигать зеленым цветом, если хотите исправить - можете сдать на диагностику.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 21.10.2020 в 11:05 |
21.10.2020, 16:33 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211 Неправильно впаяны светодиоды.
Цитата:
Блоки уже отдал заказчику. Да и сдать на диагностику из Хабаровска, дороговато получилось бы. |
|