Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.08.2022, 15:20   #1
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию После грозы

TRIM5-4261-20-0 S/N 415459
После одной из гроз перестали работать встроенные датчики температуры и влажности. Датчик СО2 работает. Также стали убегать вперед внутренние часы. Примерно на 20 секунд за каждую минуту.

Во время грозы контроллер был запитан от розетки 220В и подключен к роутеру через Ethernet.
После обнаружения неисправности пробовал запитывать 24В постоянного тока и от USB. Без изменений.

В системном меню при питании от 220В:
датчик температуры показывает -273,0 С,
влажности - N/A,
питание 5В - 4,954
ИЗП - 4,840

После включения датчик температуры или влажности могут на мгновение дать адекватные показания, после чего "отключаются".

Разобрав корпус и осмотрев плату обнаружил явную неисправность одного из ионистров (на фото).

Исправит ли замена ионистра эту ситуацию или могут быть иные причины?
Изображения
Тип файла: jpg photo_2022-08-02_14-19-25.jpg (145.2 Кбайт, 81 просмотров)
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2022, 15:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: После грозы

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Исправит ли замена ионистра эту ситуацию или могут быть иные причины?
А что за чернота на микрухе?

По идее, датчики по слишком низкому напряжению могут отрубаться. Но часы... Но от замены явно хуже не станет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2022, 15:51   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: После грозы

Цитата:
А что за чернота на микрухе?
Фиг знает, похоже на смазку какую-то. По крайней мере, не на расплавленный и застывший пластик.

Если что, сверху ничего не проливалось.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024