28.07.2016, 16:52 | #91 |
Member
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
когда можно ожидать выход новой исправленной версии SMLogix?
|
28.07.2016, 17:01 | #92 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 126
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Буквально с минуты на минуту
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.10.2016, 14:36 | #93 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
прикольный глюк поймал
клепаю програмку, в ней создал макрос - ничего сложного, просто небольшая задержка на сигналы аварий, внутри с полтора десятка стандартных макросов задержки on_delay со стандартными связями, нарисовал 1 блок, потом ctrl+c ctrl+v соответственно, казалось бы ничто не предвещало беды... и вдруг проект перестал сохранятся - пишет ошибка сохранения проекта. Ошибка сохранения макроса. При попытке сохранить сам макрос отдельно - программа вообще "уходит по английски" , не прощаясь. методом научного тыка мышкой внутри этого макроса обнаружилось, что один из блоков on_delay каким то образом перестал читаться\сохранятся. интересно , с чего бы - весь макрос создавался с помощью копировать\вставить заменил его соседним - все заработало. чудны дела твои, Господи.. Последний раз редактировалось Arsie, 27.04.2021 в 03:09 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
05.10.2016, 15:15 | #94 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 126
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Какой-то сбой при копипасте случился. Сможете повторить - честь и хвала вам будет, а мы баг исправим)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.10.2016, 16:21 | #95 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
|
05.10.2016, 16:24 | #96 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 126
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
В данном случае нужен именно момент возникновения глюка. То, что он есть - это лишь констатация факта, не позволяющая понять источник проблемы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.12.2016, 12:51 | #97 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
И снова глюки с пропаданиями.
Идет работа над программой. В очередной раз после внесения изменений проект сохраняется -> заливается в контроллер -> закрытие SMLogix. Проходит полторы недели. Открываем сохраненный в прошлый раз проект и опаньки - в проекте полностью отсутствует Smart. То есть вообще. Было 11 экранов и ни одного теперь в проекте нет, как-будто Смарт в нем ни разу не открывали. Самое интересное что открываем .bk0 и .bk1, созданные Лоджиком за 30 и 25 минут до сохранения и заливки проекта, и там тоже самое. Версия 0440 |
28.12.2016, 13:10 | #98 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Сейчас актуальная версия 3.27.0468
У меня такое было 2 раза на ноутбуке, месяца 3 назад последний раз, когда на объект приехал и во время работы снесло все экраны. К сожалению, как ни пытался, не удалось определить последовательность действий/совокупность условий, для хоть какого-нибудь регулярного повторения. А без регулярного повторения нельзя решить проблему =( __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
28.12.2016, 17:39 | #99 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Дмитрий, вы только не обижайтесь, но вот это замечание с каждым разом всё больше раздражает. Каким таким образом пользователи должны узнавать какая версия сегодня актуальна? Ежедневно заходить на файловый сервер и проверять?
__________________ RTFM |
12.07.2017, 21:37 | #100 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
И снова
Цитата:
Два часа просранного времени. Описание переменной в СКАДе: Вложение 4167 Вариант раз: Вложение 4168 Переменная "Тест" доступна для работы в СКАДе. Вариант два: Вложение 4169 "Тест" ушла в туман. "Out" так и не пришла. P.S. Других булевых переменных в проекте нет. Только 35 int-овых выходов. Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:45 |
|
13.07.2017, 11:08 | #101 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 126
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Прямо сейчас я занимаюсь большущим сетевым проектом, всё работает отлично. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.07.2017, 11:40 | #102 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:45 |
18.07.2017, 18:32 | #103 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
ВЕСЬ проект на картинке в предыдущем сообщении
|
18.07.2017, 18:37 | #104 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 126
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
То, что у вас на картинке, у нас работает нормально.
Определитесь, вам решение проблемы нужно, или поспорить. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.07.2017, 19:45 | #105 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
https://youtu.be/AEy86pZrRQs
Для наглядности. А где спор? Я констатирую факт, что не работает. И жажду решения проблемы. Вложение 4207 Вот "проект", работа с которым на видео. Тот самый что на картинке в сообщении выше, только добавлен включение индикатора на Пикселе. Последний раз редактировалось Arsie, 04.10.2022 в 18:02 |
20.07.2017, 12:13 | #106 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Проверил проект. Делал всё то же самое как на видео, только не использовал никакую скаду, использовал модбас мастер с компьютера. И пишется и читается без проблем.
Либо вы что-то не договариваете, либо вам надо искать проблему в скада-системе/ орс-сервере. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.07.2017, 18:17 | #107 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Да что ж тут можно "не договорить"? Вроде все сказал и даже показал. Может наводящие вопросы зададите - договорю..
|
21.07.2017, 18:20 | #108 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
А я уже задавал вопросы. Чем подключаетесь к контроллеру, в плане софта? Я использовал modbus poll и другой контроллер тоже использовал, и тот и другой вариант показал уверенную работу.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.07.2017, 18:27 | #109 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Не было такого вопроса
Weintek. EasyBuilder Pro в режиме онлайн симуляции. За несколько лет не один проект уже сделан на Вейнтеке, никогда такого не было. Последний зимой был. С тех пор из софта обновлялся у меня только Лоджик. |
24.07.2017, 11:32 | #110 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Короче, я тоже попробовал сделать в эмуляторе винтека, у меня получилось. Пруф.
Давайте разбираться, что вы не так делаете. Предлагаю вам приложить сюда свой проект для изибилдера. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
24.07.2017, 14:20 | #111 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Ага... Углядел... У вас "старая карта". Попробовал, так - работает.
|
24.07.2017, 15:07 | #112 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 126
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Контроллер в режиме "старой" карты прощает множество ошибок работы с адресами. Режим новой карты более строго выполняет требования modbus.
Если переход на старую карту памяти помог, значит у вас где-то есть чтение/запись несуществующих регистров или битов. Либо сознательная (виноваты вы), либо бессознательное (опять лажает вейнтек). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.07.2017, 17:39 | #113 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
В данном проекте ладно, обойдусь и старой картой. Но бывали (и будут) проекты, когда со старой картой просто не хватало памяти, и новая карта как раз спасала положение, при этом все вычитывалось тем же Вейнтеком без проблем. |
|
24.07.2017, 17:54 | #114 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 126
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
За ним уже такое замечали на регистрах. МастерОПС инсатовский грешил этим ранее. Ещё кто-то также лажал. Программеры - ленивые существа. Описание модбаса далее номеров функций не читают, как правило. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.07.2017, 21:08 | #115 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
В Вейнтеке ничего не добавляется, не убирается, не меняется. Добавляем переменную в Лоджике и Вейнтек, в котором ничего не менялось, вдруг начинает сам опрашивать что-то еще? |
|
25.07.2017, 12:00 | #116 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Я надеюсь, вы согласитесь, что изи билдер про не является образчиком промышленной связи.
Давайте так, чтобы рассудить, кто прав, а кто не очень - установите ещё какой-нибудь софт. opc-сервер, а ещё лучше - программу типа modbus poll, которая обеспечивает modbus-мастер на компьютере по любому из доступных портов. У меня на новой карте не заработало в вайнтеке, хотя в modbus-poll всё работало. И там действительно, читается несуществующее. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
25.07.2017, 19:50 | #117 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
СКАДА IGSS. В проекте единственный элемент - задает 0 или 1 на вход и читает его текущее состояние.
Карта переменных в Лоджике - новая 1. В Лоджике только один вход. Писать - пишет, выход пикселя щелкает, светодиодик мыргает. Читать - не читает. 2. Добавляем в лоджике выход. В IGSS, как обычно, ничего не трогаем. Писать - пишет, выход пикселя щелкает, светодиодик мыргает. Читать - читает. 3. Убираем в Лоджике выход. См. п.1. |
26.07.2017, 00:23 | #118 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Чего спорить то? Посниффайте, что там на интерфейсе происходит. Тогда и увидите, кто тупит.
|
26.07.2017, 01:29 | #119 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Я что-то совсем запутался. В первом сообщении при наличии только входа вроде все работало, а при добавлении выхода нет. А сейчас всё наоборот?
__________________ RTFM |
26.07.2017, 11:37 | #120 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 126
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
+1