По умолчанию SMH2010 DEVICE(Kernel) не работает как в описании (нет проблемы)

здравствуйте!
у блока DEVICE (Kernel) есть выход "PowerTrouble" не могу понять как он работает...
в описании к блоку говорится, что при краткосрочном провале питания (менее 3 сек) на данном выходе появляется импульс. Ставил на него RS триггер на входе R всегда был "0" на выход Q -лампочку (физически), вывод на дисплей символа... ни какой реакции.
SMH2010, ядро 240
То ли ошибка в описании, то ли я чего не так делаю?
rqzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 15:28   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: DEVICE (Kernel) не работает ка в описании

Цитата:
Сообщение от rqzn Посмотреть сообщение
здравствуйте!
у блока DEVICE (Kernel) есть выход "PowerTrouble" не могу понять как он работает...
в описании к блоку говорится, что при краткосрочном провале питания (менее 3 сек) на данном выходе появляется импульс. Ставил на него RS триггер на входе R всегда был "0" на выход Q -лампочку (физически), вывод на дисплей символа... ни какой реакции.
SMH2010, ядро 240
То ли ошибка в описании, то ли я чего не так делаю?
Питание дёргали? Батарейка есть?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 16:11   #3
rqzn
Новичок
 
Регистрация: May 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: DEVICE (Kernel) не работает ка в описании

питание, есессно выключал, ждал пока погаснет дисплей (менее 3 сек), затем включал. ни какой реакции.
батарейки нет
rqzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 16:30   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: DEVICE (Kernel) не работает ка в описании

Цитата:
Сообщение от rqzn Посмотреть сообщение
питание, есессно выключал, ждал пока погаснет дисплей (менее 3 сек), затем включал. ни какой реакции.
батарейки нет
Когда поставите батарейку, тогда и начнёт работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 17:58   #5
rqzn
Новичок
 
Регистрация: May 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: DEVICE (Kernel) не работает ка в описании

поставил батарейку (хорошую 3.67В)
результат тот же
rqzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 18:03   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: DEVICE (Kernel) не работает ка в описании

Цитата:
Сообщение от rqzn Посмотреть сообщение
поставил батарейку (хорошую 3.67В)
результат тот же
Отключать надо на короткое время, чтобы экран не отключался.

Вообще, что вы от этого сигнала хотите? Выключение питания так поймать не получится, не тратьте время. Это больше для анализа качества электропитания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 18:34   #7
rqzn
Новичок
 
Регистрация: May 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: DEVICE (Kernel) не работает ка в описании

В общем понял. Спасибо.
с батареей, действительно работает, но только, если в "задании свойств устройства" отсутствует галочка в пункте "сброс при провале питания".
без батарейки, в любом случае функция не работает
rqzn вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024