|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.07.2016, 14:58 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Pixel 2511-02-0 проблема с AI
серийник 186186
где-то такая тема уже была, но не смог найти. лежит на столе пиксель, довольно старый, но не суть. подключаю на AI три РТ1000 измеряю напряжение AI0 - 0.773V AI1 - 0.989V AI2 - 1.719V все РТ1000 исправны и показывают 25°С на пикселе 1211 и там напряжение на всех портах 1.2V примерно фотки - это его. это раз. два. сегодня на объекте новый пиксель 2511-02-0. серийник не списал, но если надо - спишу. Плавают показания датчиков. Чуть пошевелишь разъемы - и все поплыло, вплоть до обрыва. На всех датчиках разные коды АПЦ в лоджике. Хотя установка стоит, в помещении жара, градусов 30 на всех датчиках д.б. +/-, а там от +5 до +15 и все пляшет, благо пока лето.. куда смотреть? что паять? |
12.07.2016, 16:07 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
Цитата:
По поводу номера два, нужно посмотреть, не идёт ли какой ток большой через аналоговую землю. Т.е. всё ли в порядке с разводкой земли. Ну либо там разъём настолько закис, что капец. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.07.2016, 19:31 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
Цитата:
разъемы в кислоте выкупать? |
|
12.07.2016, 19:49 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
Цитата:
Ну, исключая случаи, когда закис буквально весь контроллер. Там всё ясно) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.07.2016, 08:31 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
Цитата:
если не трудно киньте картинку с расположением элементов на кросс-плате, сверху и снизу, зрение уже не торт, с часовой лупой искать где что находится очень утомительно.. не вижу на схеме элементов VD8-VD14 хотя соединения явно с AI0-AI4 |
|
13.07.2016, 13:00 | #6 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
Цитата:
Цитата:
Со схемами только так, как есть. На них указаны те элементы, замена которых в полевых условиях имеет смысл. Потому как если неисправность проходит дальше, то там уже с высокой вероятностью мега выгорает. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
19.07.2016, 10:48 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
Кстати, ранее не обратил внимание, но контроллеру на фото наверное лет 5-6 уже. Как получилось, что он стал новым из коробки?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.07.2016, 18:28 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
Цитата:
новый еще не фотал. завтра проеду поменяю на свежий, и покажу. |
|
21.07.2016, 14:20 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
снял, сфотал
https://goo.gl/photos/gpYLdcFKpnJjDmdk8 вопщем причину видно - белесые следы по всей плате, похоже какой-то активный флюс плохо смыт и покрыт лаком. посмотрел серийник - похоже что это уже довольно старый пиксель, как он попал ко мне под видом нового? разве что новосиб сплавил какие-то складские зависшие остатки.. прогрел пару разъёмов, под клемниками и под линейкой для дисплея. отмыл высушу посмотрю еще. |
21.07.2016, 15:31 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
Цитата:
Не встречалась раньше такое. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.07.2016, 17:05 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
мыл flux-off и теплой водой с фейри - следы остались. завтра поковыряю лак..
|
21.07.2016, 17:21 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
Ещё такая тема, что мы не пользуем активный флюс.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.07.2016, 18:29 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
п/п сами делаете или на стороне?
може эта пакость под зеленкой, прям на меди лежит.. |
21.07.2016, 18:49 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
Текстолит сами не делаем, конечно. Травление тоже не у нас.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.07.2016, 06:50 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
вопщем если хорошо греть, то эта пакость исчезает с мест не покрытых медью и тонких дорожек. возможно я просто полигоны не могу прогреть - но это однозначно что-то под лаком или под зеленкой.
|
22.07.2016, 17:50 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
взял фен и прогрел как следует.
все исчезло. AI стали работать нормально. эффект от механического воздействия на плату исчез. какой-то технологический косяк. |
22.07.2016, 20:27 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
Цитата:
С этого и надо было начинать. Всё хорошо, что хорошо закончилось __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
|
25.07.2016, 12:50 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
Цитата:
Про мехвоздействие Сергей прав, это действительно повреждение пайки, накакая гадость такого эффекта не даст. Может быть контроллер хорошо поморозили? Безсвинцовый припой очень хрупок на хороших морозах. Мож и с лаком что-то происходит? типа, скукоживается и местами отстаёт от платы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.07.2016, 17:37 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
Цитата:
вопщем не буду больше покупать в новосибе. насчет прогрева. я грел обычным пром.феном, воздушного паяла у меня нету. перед этим все разъемы прогрел простым паяльником. эффект воздействия оставался. и: если бы дело было в низкой температуре, то эта белесая фигня была бы везде, а не только под разъемами. имхо - химия. спинным мозгом чую. Последний раз редактировалось LordN, 25.07.2016 в 17:51 |
|
25.07.2016, 19:19 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI
Цитата:
А вот отвал деталей - это да, это запросто. Лучше конечно мелким паяльником, да под микроскопом ... Феном могли и не до конца прогреть. Прихватилось - а потом опять отвалится... __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
|