Нужна помощь в проекте.Имеется приточная установка с ККБ. Заказчик хочет ,чтобы скорость вентилятора в зимнем режим могла управляться через 0-10В, а летом во избежание обмерзания ККБ работала всегда на 100%.Можно как- нибудь реализовать это с помощью конструктора или как-то доработать проект?
renich87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 11:13   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето

Цитата:
Сообщение от renich87 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Нужна помощь в проекте.Имеется приточная установка с ККБ. Заказчик хочет ,чтобы скорость вентилятора в зимнем режим могла управляться через 0-10В, а летом во избежание обмерзания ККБ работала всегда на 100%.Можно как- нибудь реализовать это с помощью конструктора или как-то доработать проект?
Что такое "могла управляться через 0-10В"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 11:48   #3
renich87
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето

Управление скоростью вентилятора через аналоговый сигнал 0-10В в режиме Зима. А летом сигнал должен быть всегда 100% независимо от уставки в контроллере.
renich87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 11:55   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето

Цитата:
Сообщение от renich87 Посмотреть сообщение
Управление скоростью вентилятора через аналоговый сигнал 0-10В в режиме Зима
Пришельцы зимой прилетают с Альдебарана и мозговыми волнами меняют напряжение на проводе, а на лето улетают в более холодные края или логика управления несколько более прозаична?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 16:11   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето

Цитата:
Сообщение от renich87 Посмотреть сообщение
Управление скоростью вентилятора через аналоговый сигнал 0-10В в режиме Зима. А летом сигнал должен быть всегда 100% независимо от уставки в контроллере.
Поставьте ограничение производительности работы вентилятора от времени года.
Изображения
Тип файла: jpg Скорость вентилятора.jpg (64.6 Кбайт, 89 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 16:20   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Поставьте ограничение производительности работы вентилятора от времени года.
зачем? включил ккб, добавил оборотов


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 16:21   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Поставьте ограничение производительности работы вентилятора от времени года.
Вы уже даёте решение, на 50% заменяющее галочку в Конструкторе и сильно затормаживающую регулятор на ограничении.

Невнятное решение для задачи, которая до сих пор внятно не сформулирована.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 20:59   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы уже даёте решение, на 50% заменяющее галочку в Конструкторе и сильно затормаживающую регулятор на ограничении.

Невнятное решение для задачи, которая до сих пор внятно не сформулирована.
Если прочитать что хотят сделать "А летом сигнал должен быть всегда 100% независимо от уставки в контроллере." То этот вариант с минимальными изменениями, так как если сделать как предлагаете вы через конструктор то кто-нибудь может изменить скорость в настройках.
Какие могут быть ограничение в летний период если ККБ работает на холод.
Тем более так хочет заказчик.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 11:16   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если прочитать что хотят сделать "А летом сигнал должен быть всегда 100% независимо от уставки в контроллере."
Это 50% вопроса. Вторые 50% вы придумали сами себе и что-то показали в ответ на придуманное. А что у человека там реально?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 20:48   #10
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это 50% вопроса. Вторые 50% вы придумали сами себе и что-то показали в ответ на придуманное. А что у человека там реально?
Как спросил так и ответил. Главное идею подал, где и что смотреть.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024