Старый 15.02.2012, 15:15   #1
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question MR120 - подключение DI

Сигнализационщики хотят получить сигнал от датчика что уже подключен к моему MR120 подключившись как показано на рисунке.

Говорю им что так работать не будет (что при таком подключении на DI MR120 всегда будет сигнал "замкнуто"), а меня они уверяют в противоположном.
Может я не прав, пояните, плиз.
Изображения
Тип файла: jpg Подключение DI.jpg (130.6 Кбайт, 189 просмотров)
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 15:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR120 - подключение DI

Цитата:
Сообщение от lau
Сигнализационщики хотят получить сигнал от датчика что уже подключен к моему MR120 подключившись как показано на рисунке.

Говорю им что так работать не будет (что при таком подключении на DI MR120 всегда будет сигнал "замкнуто"), а меня они уверяют в противоположном.
Может я не прав, пояните, плиз.
На привёдённой вами схеме изображено банальное короткое замыкание

Красным заранее помечены провода, которые будут нагреваться докрасна


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.02.2012, 15:33   #3
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR120 - подключение DI

Цитата:
Сообщение от Arsie
Красным заранее помечены провода, которые будут нагреваться докрасна
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 02:27   #4
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR120 - подключение DI


спасибо за чувство юмора

имелось в виду DI сигнализации (см. исправленную картинку).
Изображения
Тип файла: jpg Подключение DI.jpg (139.7 Кбайт, 140 просмотров)
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 10:53   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR120 - подключение DI

Цитата:
Сообщение от lau
имелось в виду DI сигнализации (см. исправленную картинку).
Честно говоря, эта картинка ничем не лучше: какое напряжение будет на раскалённыхкрасных проводах при положении переключателя как изображено на схеме?

В принципе, схема работоспособна, если её автор не забыл дорисовать её существенные элементы: разводку земли, питания, дополнительных коммутаций между контроллером и сигнализацией.

Если действительно схема полна и достаточна, то работать будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 15:17   #6
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR120 - подключение DI

что то я не внимательный

входы DI и сигнализации и МР сигнализационщики предлагают объединить.
А я считаю, что тогда при любом состоянии датчика типа "сухой контакт" на DI вход что на сигнализации, что МР будет всегда приходить сигнал, что "замкнуто". Прав я или ошибаюсь?

Картинку снова подправил.
Изображения
Тип файла: jpg Подключение DI.jpg (142.1 Кбайт, 99 просмотров)
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 16:40   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR120 - подключение DI

Цитата:
Сообщение от lau
что то я не внимательный

входы DI и сигнализации и МР сигнализационщики предлагают объединить.
А я считаю, что тогда при любом состоянии датчика типа "сухой контакт" на DI вход что на сигнализации, что МР будет всегда приходить сигнал, что "замкнуто". Прав я или ошибаюсь?

Картинку снова подправил.
"Если действительно схема полна и достаточна, то работать будет." (c)

Поясню: при срабатывании вход сигнализации отключится от её источника питания и подключится к источнику MR. Т.к. это единственная связующая точка между сигой и MR-ом, то на входе сиги будет ноль.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024