|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.08.2021, 14:03 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 25
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (решено)
SMLogix 258, SMH4 (ПО 210421-152352).
В проекте перестало работать обновление уставок на экране меню настроек при их изменении извне. Причем, "физически" уставки изменяются, но на текущем экране меню настроек не обновляются. Замечено также: 1) если выйти из экрана меню настроек и снова войти, все обновится; 2) если нажать на поле ввода какой-либо уставки, можно заметить, что перед открытием клавиатуры значение измененной уставки все-таки обновляется на новое. Значения на экране не обновляются ни по сигналу, ни по изменению, ни при вводе значения в режиме отладки. PS. если создать новый тестовый проект, то там все ок, все обновляется. |
11.08.2021, 14:59 | #2 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 25
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их
значение в старом проекте обновляется также:
3) при нажатии на любое название уставки; 4) при скролле экрана при помощи полосы прокрутки. |
12.08.2021, 11:25 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 25
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их
ситуация немного прояснилась: обновляются только первые 60 уставок экранов меню настроек. 61 и дальше - уже нет. То ли контроллер не успевает обновить, то ли стоит какое-то ограничение.
Как проверить: создаем проект добавляем три экрана, на каждый из которых кладем элемент-экран меню настроек, создаем в первых двух по 30 уставок (я проверял на типе real), на третьем - одну двунаправленную уставку, она будет тестовая. Подключаем к ней вход и запускаем на отладку. Открываем экран с тестовой уставкой и видим, что при подстановке любого значения на входе, значение уставки само не обновляется. Выключаем отладку, открываем SMart и удаляем любую уставку из 60 предыдущих тестовой. Запускаем, проверяем - все обновляется. Причем, не важно, как располагаются эти 60 предыдущих уставок - на одном экране, на двух, на шести и т.д. Тестовый проект прилагается. Последний раз редактировалось Arsie, 12.08.2021 в 16:33 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
12.08.2021, 11:53 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.08.2021, 16:33 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.08.2021, 16:53 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их
|
12.08.2021, 17:27 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их
Когда релиз выйдет, тогда и будет.
А нет смысла. 3.34 показывает себя хорошо. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.08.2021, 11:37 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их
|
13.08.2021, 11:37 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их
Покажете этот проект?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.08.2021, 11:48 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их
|
13.08.2021, 12:08 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их
Создал, открыл, проблем не увидел. Пришлите лог такого открывания, плз, вдруг там что полезное будет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.08.2021, 21:18 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их
Проверил все на чистой десятке.
Все как и на моей машинке. Проект минимальный - тепло, два датчика температуры и одиночный насос. Созданный для четверки не открывается в 3.34.0026. А вот для 2G открывается без проблем. Файлики логов в архиве Вложение 9600 Конструктор v2-03s3 Последний раз редактировалось Arsie, 09.11.2021 в 10:22 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
16.08.2021, 15:18 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их
Цитата:
Там эта проблема не устранялась, но пару багов из загрузки выгребли. Если не поможет, будем искать проблему - от вас нужна версия винды и попробовать на эту винду накатить обновления: не начнёт ли работать лоджик, может каких библиотек самой винде не хватает. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.08.2021, 15:59 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (
Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2022 в 15:30 |
16.08.2021, 16:11 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.08.2021, 16:25 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (
Кстати уточню. Проект вроде пытается открыться, но сразу закрывается.
|
16.08.2021, 16:29 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (
Появляется сам лоджик или успеваете увидеть блоки/связи?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.08.2021, 16:39 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (
|
16.08.2021, 16:47 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (
Цитата:
Вложение 9612 Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2022 в 15:30 |
|
16.08.2021, 19:09 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (
Плохая привычка открывать проект кликом по файлу. Если открывать из Лоджика сначала выдает это
Вложение 9614 После подтверждения все как описано выше. Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2022 в 15:30 |
20.08.2021, 13:00 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (
Попробовал несколько проектов создать, всё открылось.
Можете прикрепить собранный у вас проект? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.08.2021, 13:29 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (
Выше в архивчике есть файлики command.txt
Не думаю что по ним из конструктора можно получить что-то иное. Арсений подскажет. |
20.08.2021, 13:41 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.08.2021, 14:26 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (
|
20.08.2021, 17:22 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (
Всё повторилось. Результат в архиве Вложение 9629
Файлы файлы проектов для 2G и SMH4. В логе две попытки открыть проект для SMH4. Кликом по файлу и из Лоджика. Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2022 в 15:30 |