Датчик температуры и влажности 0-10В (решено)
Прошу подсказать как правильно подключить QFM2160 (Датчик влажности и температуры Siemens канальный, DC0…10V) к MC 0201.
При подключении согласно руководства рис 20 стр 41 (без дополнительных устройств). Происходит следующее: 1. при включении на охлаждение температура по датчику начинает расти. 2. При включении на обогрев температура по датчику падает. То есть все на оборот. Может необходим какой то делитель? Раньше с такими датчиками не работал (использовал РТ1000). __________________ Саня |
Благодарность от: |
15.12.2014, 12:53 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры и влажности 0-10В
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.12.2014, 12:55 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры и влажности 0-10В
__________________ Саня |
15.12.2014, 12:55 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Датчик температуры и влажности 0-10В
Если все наоборот, то в первую очередь надо проверить, не перепутано ли на датчике подключение питания и общего провода.
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
15.12.2014, 12:56 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры и влажности 0-10В
Цитата:
Блок питания для них отдельный минус соединен с общим (AGND). __________________ Саня |
|
15.12.2014, 12:58 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры и влажности 0-10В
Ну, может быть там написано "если повернуть этот выключатель сюда, то при 0В будет 100500 градусов, а при 10В - ноль градусов".
Пока лишь вы говорите о невозможном - вход 0..10В показывает милливольты, а не градусы. Поэтому суть вашей проблемы мне никак не понятна. Вы точно вход МС настроили как 0..10В? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.12.2014, 13:00 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Датчик температуры и влажности 0-10В
Если аппаратно подключено правильно и на датчике нет какого-нибудь хитрого переключателя 0-10В / 10-0В, то значит проблема программная и надо смотреть код.
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
15.12.2014, 13:06 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры и влажности 0-10В
Цитата:
Подымаю температуру канала до 30 гр.С. на входе 48000 показывает 16 гр.С. Опускаю температуру канала до 16 гр. С. на входе 62000 показывает 30 гр. С. __________________ Саня Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:27 Причина: удалил вложения за ненужностью. |
|
15.12.2014, 13:09 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры и влажности 0-10В
Цитата:
Вы напряжение измеряете, а не сопротивление. Страница 45 РЭ, тип входа "0-10В". Покажите ваш проект, пожалуйста. Утро понедельника - не лучшее время играть в "холодно-горячо". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.12.2014, 13:13 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры и влажности 0-10В
Цитата:
Датчик AIN0-2 0-10В Датчик AIN3 PТ1000 сам проектhttps://yadi.sk/d/o3OxX0YTdP3ZF __________________ Саня |
|
15.12.2014, 13:20 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры и влажности 0-10В
Давайте без примеров. Только реальная жёсткая правда.
Если на входе видите 56000, то МС давно и бесповоротна убита насмерть. Если же вы там видите другие числа, то... пороли вас в школе мало =) Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.12.2014, 13:42 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры и влажности 0-10В
Цитата:
Второй включен нагрев. Третий включено охлаждение. __________________ Саня Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:28 Причина: удалил вложения за ненужностью. |
|
15.12.2014, 13:54 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры и влажности 0-10В
Цитата:
Что тестер показывает, подключенный параллельно входу? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 15.12.2014 в 14:14 |
|
15.12.2014, 14:22 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры и влажности 0-10В
Цитата:
Верхнее это скорость потока. Нижнее это температура (реальная) Датчик прибора расположен рядом с датчиком канала. __________________ Саня |
|
15.12.2014, 15:10 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры и влажности 0-10В
Так это похоже на значения влажности - температура растет > влажность падает > напряжение уменьшается - и никакого шаманства
На другой выход QFM2160 подключиться (U2), и будет счастье ... описание датчика Не забыть проверить в макросе диапазон - стр. 4 описания датчика - выставить мин 0 мах 50 °С (или -35 +35). Макросы в программе поменяй на Sensor_v3.2m (lite) отсюда Последний раз редактировалось serg-el, 15.12.2014 в 15:38 |
15.12.2014, 15:20 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Датчик температуры и влажности 0-10В
Цитата:
Также и диапазон был другой. PS. догадался сам. __________________ Саня |
|