По умолчанию Помогите SMH4 и Modbus (решено)

Не получается считать данные по Ethernet Modbus c другого устройства. Блок диагностики дает только ошибки. Контроллер SMH4 и устройство в одной подсети 192.168.111.ХХХ. порт у обоих 502. Адрес 1. Программой ComtestPro все считывается без проблем. Кто виноват и что делать?)
Divikom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 12:39   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите SMH4 и Modbus

Какая версия ПО контроллера и какой версией SMLogix работаете?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 12:45   #3
Divikom
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите SMH4 и Modbus

SMLogix 3.28.0121 . Контроллер на удаленном доступе. Рядом окажусь только завтра. Или как-то по сети можно посмотреть?
Divikom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 12:48   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите SMH4 и Modbus

По сети можно. Можно зайти по ip адресу контроллера, или через лоджик "поиск и диагностика" прочитать "системную страницу".


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 12:58   #5
Divikom
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите SMH4 и Modbus

SMH4.jpg
Divikom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 13:16   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите SMH4 и Modbus

Версия ПО в контроллере старовата. Я не помню точно, в каких версиях были проблемы, но примерно в то время были какие-то сложности с модбасом. Поэтому ПО в контроллере надо обновить. Если не подействует - пишите, разберёмся дальше.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 15:17   #7
Divikom
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите SMH4 и Modbus

Проблема решена перепрошивкой контроллера. И удалением заново добавлением слейва в проект.
Divikom вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024