|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
17.02.2017, 16:34 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
FTP сервер проблема доступа
Добрый день... Давно не было проблем Значит решил я изменить страничку в веб сервере... и на ентом усе и закончилось. При попытке зайти через MC эмулятора зависает на "чтение каталога FTP", хотя процедуру проверки пароля проходит. ssh работает. через браузер тоже висит. Сама программа и веб сервер работает.
З.Ы. Но через Shell-соединение зашел... но это же не по уставу З.З.Ы: Перезалить проект тоже невозможно не находит контроллер( через поиск норм)(((ЖУТЬ))) Последний раз редактировалось Alexsis, 17.02.2017 в 16:56 Причина: PS |
17.02.2017, 18:25 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: FTP сервер проблема доступа
Зайдите обычным виндовым клиентом, без всяких "эмуляторов". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.02.2017, 23:14 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: FTP сервер проблема доступа
|
18.02.2017, 01:51 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: FTP сервер проблема доступа
Или как вариант распаковать архив debrepo.rar на флешку вставить в 2Gi и запустить в системном меню Обновление ПО -> Поиск обновлений ПО
Последний раз редактировалось ATS, 18.02.2017 в 02:09 |
21.02.2017, 12:35 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FTP сервер проблема доступа
П.СЫ. : Через поиск контроллер находится.... |
21.02.2017, 12:38 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FTP сервер проблема доступа
|
21.02.2017, 14:09 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: FTP сервер проблема доступа
|
21.02.2017, 17:40 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FTP сервер проблема доступа
Все решилось... Все из-за косяка(разделение на подсети) сисадмина (решили на двоих с директором) пропала связь. Короче топология сети запуталась в трех соснах
|
21.02.2017, 18:13 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: FTP сервер проблема доступа
|
22.02.2017, 11:43 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: FTP сервер проблема доступа
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.02.2017, 13:36 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: FTP сервер проблема доступа
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема ModbusTCP | Павел13 | Вопросы о SMH-2G(i) | 3 | 17.04.2018 15:28 |
RS-485 проблема со связью (решено) | monstr696 | Вопросы о Pixel | 7 | 17.05.2016 22:51 |
Проблема с подключением к сигнетику. | GDDGDD | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 19.04.2016 23:37 |
(2011 год) Модули сопряжения: проблема измерения тока | Arsie | Сообщения об ошибках | 0 | 05.03.2012 12:36 |