|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.01.2017, 16:50 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вопрос по SMArt
Доброго времени суток. Возник вопрос по SMArt. А именно:
создается экран уставок, создаются в нем сами уставки, настраиваются как "вводимые с клавиатуры", cудя по всплывающей подсказке значения уставок записываются в EEPROM. Т.е. данные уставки записываются в энергонезависимую память и сохраняются даже после пропадания питания? И могу ли я таким образом с выходов экрана считывать напрямую уставки для своего макроса. Заранее благодарен. Скрины куска программы и макроса прилагаются: FBD_prog.png Macros.png |
26.01.2017, 17:03 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по SMArt
Даже и не знаю, что тут вам сказать. Всё - да.
Данные - в еепром, энергонезависимые (не пропадают при перезагрузках, пропадании питания, сбоях). Можно использовать в программе сразу. Для этого оно и сделано. Либо я не понял вопрос... __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.01.2017, 19:24 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по SMArt
Да нет, все правильно поняли. Спасибо. Просто справка достаточно скудна, особенно насчет SMArt, а живого контроллера нет под рукой чтобы ставить эксперименты. Меня просто смутил способ записи и чтения данных из EEPROM в SMLogix, где для чтения/записи необходимо подавать соответствующие булевы сигналы, отсюда и вырос вопрос по SMArt.
|
10.02.2017, 11:13 | #4 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по SMArt
Добрый день.
Напишу в этой теме. Писал на почту техподдержки, но уже прошло два дня а ответа нет. Проблема была в неработающих пунктах меню сделанного в смарте. Пока ждал ответа начал делать проект заново. И опять столкнулся с этой проблемой. Суть: в смарте переходы в меню работают нормально. При заливке проекта в контроллер выясняется, что некоторые переходы по меню не работают. Проект прикладываю. Не работают переходы: Пароль для входа в меню(пароль 123)/ Помещения 1-го этажа/ Пом. 1.8 Пароль для входа в меню(пароль 123)/ Помещения 1-го этажа/ Пом. 1.9 Пароль для входа в меню(пароль 123)/ Помещения 1-го этажа/ Техническое помещение Правильно ли я понимаю что проблема в нехватке EEPROM? Почему тогда при заливке Logix не ругается на недостаточное количество памяти? Контроллер SMH-2Gi с картой памяти 256К EEPROM. Logix_3.27.0484 |
10.02.2017, 12:38 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по SMArt
|
10.02.2017, 12:42 | #6 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по SMArt
|
10.02.2017, 13:42 | #7 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по SMArt
Цитата:
Тем не менее, я добрался и потестил. Ошибки по eeprom нет. Опишите полностью трассу переходов, где возникает проблема? Я потыкался, вроде бы везде зашел, куда хотел. Не обнаружил проблем. Проект загружал прямо как он есть. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
10.02.2017, 13:53 | #8 | |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по SMArt
Цитата:
Например, я не могу зайти в пункт меню: Пароль для входа в меню(пароль 123)/ Помещения 1-го этажа/ Пом. 1.8 (кухня)... Т.е. на пункте "Пом. 1.8 (кухня)" нажимаю "enter" и ничего не происходит. Также с пунктами "Пом. 1.9 (Терраса)" и "Техническое помещение". Просто не могу в них войти. В проекте, который высылал на адрес техподдержки я пробовал переделывать структуру меню, это приводило к тому, что неработающие пункты меню начинали работать, но другие, до этого работающие, переставали. |
|
10.02.2017, 13:57 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по SMArt
В кухню заходит. Какой лоджик вы используете? У меня свежий.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.02.2017, 14:05 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по SMArt
Для начала, попробуйте прошить ядро контроллера из самого свежего лоджика.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
10.02.2017, 14:14 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по SMArt
Цитата:
И из Меню управления не работает Таймер, Смена сезона и Изменение пароля. |
|
10.02.2017, 14:20 | #12 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по SMArt
Таймер, действительно, у меня тоже не заходит. Сейчас будем разбираться.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
10.02.2017, 15:45 | #13 | |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по SMArt
Но болванка проекта (расписание и изменение пароля) были сделаны на 3.26.
Цитата:
Поэтому и пинял на контроллер. Но судя по комментариям не в нём дело (Кстати у меня одного наложение графики в меню прошивки контроллера? см. вложенную картинку). С нетерпением жду результатов. |
|
10.02.2017, 16:18 | #14 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по SMArt
По части прошивки - там были проблемы с драйвером. Вам надо удалить драйвер на 2Gi(тот, что работает, когда контроллер в режиме программирования подключен по usb) и установить его из самого последнего лоджика. Там майкрософт что-то поменяли в системе подписи драйверов, поэтому пришлось поправлять. Это должно помочь решить проблему.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
15.02.2017, 13:31 | #15 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по SMArt
По данной теме есть решение. Сегодня будет релиз очередной версии лоджика, в нём ваш проект работает штатно со всеми настроенными переходами.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
15.02.2017, 14:59 | #16 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по SMArt
|
17.02.2017, 11:19 | #17 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по SMArt
Спасибо! Вроде работает. И ядро получилось обновить (правда SV версия стала 1.00).
Последний раз редактировалось ЗВЕРЕВ, 17.02.2017 в 11:39 |