|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
14.03.2012, 13:07 | #1 |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вопрос о питании SMH2010
В связи с тем, что нельзя использовать RPS для питания датчиков одновременно с питанием контроллера возник следующий вопрос:
Можно ли запитать два контроллера SMH2010 от обыкновенного трансформатора на ~24 VAC (достаточной мощности), а два RPSa использовать для питания двух датчиков (по одному на каждый) с одновременным использованием всех реле RPSов через контроллеры? извините если глупый вопрос... |
14.03.2012, 13:22 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Вопрос о питании SMH2010
Цитата:
И не забудьте "минус" RPS подать на клемму "земли" аналоговых входов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.03.2012, 14:03 | #3 | |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос о питании SMH2010
Цитата:
Т.е. GND (на RPS) соединить с 2 или 4 или 22 (на SMH2010)? Меня просто смущает подключение одного из датчиков (4 - 20mA). А подключается он следующим образом: "+" напрямую от источника питания (в нашем случае RPS) к датчику. А "-" от источника питания (RPS) к "-" приемника сигнала, а далее от "+" приемника сигнала к "соm" датчика. И соответственно будет ли работать в этом случае схема из руководства SMH2010C-rp-07_02.pdf "Как сделать из любого входа, вход для измерения сигнала 4..20mA" (стр. 19)? |
|
14.03.2012, 14:10 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Вопрос о питании SMH2010
Цитата:
Я правильно понимаю, что упомянутые в первом сообщении датчики у вас - токовые, с четырёхпроводной схемой подключения? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.03.2012, 14:49 | #5 | |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос о питании SMH2010
Цитата:
+ Есть еще совмещенный датчик влажности и температуры RFTF-I. |
|
14.03.2012, 15:18 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Вопрос о питании SMH2010
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.03.2012, 15:27 | #7 | |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос о питании SMH2010
Цитата:
|
|
14.03.2012, 15:34 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Вопрос о питании SMH2010
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.03.2012, 15:43 | #9 | |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос о питании SMH2010
Цитата:
Совмещенный датчик температуры и влажности потребляет < 1,1BA У датчика давления потребляемый ток DC: 38mA ИТОГО вроде получается 2-2,5 ВА |
|
14.03.2012, 15:53 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Вопрос о питании SMH2010
Цитата:
Схема подключения четырёхпроводного датчика изображена на странице 19 Руководства Пользователя, подключение двупроводного здесь: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=289 Что касается "Как сделать из любого входа, вход для измерения сигнала 4..20mA" - это никак не зависит от схемы питания. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.03.2012, 17:29 | #11 | |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос о питании SMH2010
Цитата:
А вот как подключить датчики с 4..20мА к контроллеру 4ххх не совсем ясно, особенно в моем случае... Да и вообще возможно ли это? |
|
14.03.2012, 17:49 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Вопрос о питании SMH2010
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.03.2012, 18:02 | #13 | |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос о питании SMH2010
Цитата:
Вот скину схему которая у меня в голове нарисовалась. Последний раз редактировалось AlekSir, 14.03.2012 в 18:13 |
|
15.03.2012, 10:41 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Вопрос о питании SMH2010
Цитата:
Почему бы просто не сделать как нарисовано? PS. Переключайте резисторы с клемм 6/12 на клемму 4 и будет правильно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.03.2012, 14:42 | #15 |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос о питании SMH2010
Вы меня напугали этим "...иначе будет пуффф..."
Потому надоем еще парой вопросов: 1) Правильно ли я понимаю, что надо ставить перемычку (JP2) в том случае если мы запитываем что то от клеммы 16 контроллера или нет? 2) Надо ли объединять аналоговую землю и GND питания мне сейчас или это делается только при подключении датчика 0..20мА с внешним питанием к Ain4 - 5 (SMH2010 3xxx)? |
15.03.2012, 15:49 | #16 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Вопрос о питании SMH2010
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему техподдержка не может ответить на мой простейший вопрос? | Arsie | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 6 | 23.11.2018 11:26 |
SMH2010 и Ethernet | Roll4Repairs | Вопросы о SMH2010 | 2 | 03.07.2017 14:36 |
Поговорим о быстродействии контроллеров | Arsie | Библиотека | 2 | 18.07.2016 18:36 |
Вопрос по быстродействию системы с головой Trim | Yogurt | Вопросы о Trim5 | 1 | 31.05.2016 08:50 |
Smh2010. Din 230v Ac | SMH | Вопросы о SMH2010 | 4 | 02.12.2009 12:47 |