Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.08.2020, 15:37   #1
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Проблемы с отключением нагрева (нет проблемы)

Добрый день!
На контроллере PIXEL некорректно работает стандартный макрос "Калорифер ТЭН v1.07"...задана уставка температуры 20 градусов, температура наружнего воздуха 15 градусов...по логике контроллер должен включить тэны для подогрева воздуха до нужной температуры и выключить их...в моем случае он просто включил ТЭНы на нагрев, но при достижении 20 градусов не отключает, а продолжает греть. Программа стандартная, делалась через конструктор.
В чем может быть проблема?
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 15:48   #2
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

Возможно надо сделать настройку коэффициентов, если с железом все в порядке.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 15:49   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

Цитата:
Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
по логике контроллер должен
По логике спрашивающий тоже много что должен.

Пожалуйста, опишите вашу систему нормально. Приведите показания всех датчиков - упомянутый вами уличный один из самых бесполезных в работе калорифера. Что за калорифер, как управляется? Какие %% показывает контроллер во время разогрева и во время пролёта уставки?

Да и список настроек контроллера влияет на поведение вашей системы чуть больше, чем на 146%.



Цитата:
Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
В чем может быть проблема?
Действительно, в чём же проблема?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 18:25   #4
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

Есть помещение в котором нужно поддерживать постоянную температуры в 20 град.. Для этого установлена моноблочная система притока с электрокалорифером. Для управления всем этим делом стоит контроллер PIXEl. Программа была сделана при помощи SMConstructor. Как я понял, программа должна отрабатывать момент с электрокалорифером след. образом: задаем уставку 20 град.. Температура наружки, допустим 10 град, тогда программа должны выдать сигнал на выход контроллера, к которому подключен ТЭН, соответственно ТЭН должен нагреть воздух до значения уставки (20 град.=Т в канале) и отключить ТЭН. По факту ТЭН включается и греет, греет, греет не отключаясь. Если я правильно понял алгоритм работы макроса, мне не понятно такое поведение. За что отвечают в макросе "Калорифер ТЭН v1.07" Период ТЭН, сек и Период ШИМ, сек ?
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 18:41   #5
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

С конструктором устанавливается справка по работе каждого узла. Найдите и прочтите там, как работает макрос ТЭНов.
Внутри макроса также вроде как есть описание входов и выходов.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 19:04   #6
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

Названия входов/выходов есть, описания нет
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 19:09   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

Цитата:
Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
Для управления всем этим делом стоит контроллер PIXEl. Программа была сделана при помощи SMConstructor. Как я понял, программа должна
Приложите проект, пожалуйста. Я хотя бы в нём посмотрю, что у вас за нагреватель.

И да, тут есть много полезного: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
Названия входов/выходов есть, описания нет
Где-то там на небе ангел тренькнул по арфе и мелодично пропел "Автоматика - г...", "Автоматика - г...", "Автооооматиииика - ггг..."


Вот описание случая, похожего на ваш: https://forum.segnetics.com/showpost...0&postcount=17


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 19:30   #8
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

Вот проект. Основной вопрос в том, почему при достижении заданной температуры не отключается ТЭН.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.08.2020 в 13:04 Причина: Проблема решена, файлы удалил
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 22:34   #9
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

1. Открываете папку C:\Program Files\SMLogix Constructor (HVAC) 15\Документация\Шаблоны инструкции (требуется поправка на папку, где у вас установлен конструктор), ищите там файл n_ekal.doc, читаете, изучаете - там ответ на ваш основной вопрос.

2. Вы подключили единственную ступень на релейный выход (do1), а на входе "Настройка" макроса установили значение "2", что означает - первая ступень будет коммутироваться с периодом, указанном на входе "Период ШИМ, сек" (и оно у вас равно 4).
То есть, в установившемся режиме выход контроллера будет "щелкать" каждые 4 секунды, что уже не очень хорошо для реле. А если через этот выход подключен пускатель вместо ТТР, то пускателю точно настанет хана.

Если у вас на ТЭНах 1 ступень, которая включается через пускатель, то вам необходимо установить значение на входе "Настройка" в значение 0 или 1.

Внутри макроса "Устр - ЭКал" об этом довольно доходчиво написано. Ну и опять же следует читать справку (см. пункт 1).
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 24.08.2020, 22:37   #10
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

Установленные Параметры/Настройки в меню напишите.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.08.2020, 12:58   #11
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

Спасибо за помощь, разобрался. Извиняюсь за такие "простые" моменты, только недавно начал осваивать ПЛК.
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024