Добрый день. Только начинаю свое знакомство с контроллерами Segnetics и начинают возникать вопросы, ответы на которые в справке и на форуме не нашел (может быть плохо искал) .
Суть проблемы:
Имею на производстве контроллеры Pixel25 и SMH2010 и кучу исходных файлов с программами от прошлого инженера, версионность есть, но не факт, что она соответствует действительности. Мне нужно как то вычислить файл, который в данный момент загружен в контроллер и внести в него изменения.
Как я понял, выгрузить программу из памяти контроллера не могу, а вот при загрузке в контроллер будет предупреждение о том, что версии различаются?
Про кнопку "Отладка без загрузки" я читал, но ее у меня нет, есть только "Загрузить проект и подключиться для отладки". Экспериментировать и жать ее сыкотно, т.к. производство завязано на вентиляцию и в случае ее неработоспособности все встанет.
Изображения
Тип файла: png Вентиляция.png (80.0 Кбайт, 19 просмотров)
evgeniy-93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2021, 16:12   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ

Для SMH2010 вы сможете только загрузить и подключиться для отладки.

Для pixel25 вы можете попробовать подключиться без загрузки. Я бы это попробовал сделать либо из версии SMlogix 3.33, либо из той версии, которой загружали проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2021, 16:30   #3
evgeniy-93
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ

Цитата:
Для SMH2010 вы сможете только загрузить и подключиться для отладки.
Т.е. для SMH2010 вариантов нет? Только на страх и риск пробовать загружать и смотреть что отвалится?

Цитата:
Для pixel25 вы можете попробовать подключиться без загрузки. Я бы это попробовал сделать либо из версии SMlogix 3.33, либо из той версии, которой загружали проект.
А вот здесь хотелось бы поподробнее? Каким образом подключиться без загрузки?
evgeniy-93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2021, 16:37   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ

Цитата:
Сообщение от evgeniy-93 Посмотреть сообщение
Т.е. для SMH2010 вариантов нет? Только на страх и риск пробовать загружать и смотреть что отвалится?



А вот здесь хотелось бы поподробнее? Каким образом подключиться без загрузки?
О какой версии SMlogix говорим?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 08:14   #5
evgeniy-93
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ

На удаленном компьютере, через который подключаюсь к контроллерам установлен SMLogix 3.28.0146. На свой рабочий установил 3.33.0246.

Загрузку программ осуществляю, соответственно, через 3.28, но если старшая версия без каких-либо багов тоже сможет загружать в относительно старые контроллеры, то установлю на тот компьютер обновленную версию Logix.
evgeniy-93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 10:56   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ

Версия 3.33 при подключении в отладке предупредит, если проекты отличаются и предоставит выбор - продолжить или отменить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2021, 22:00   #7
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Версия 3.33 при подключении в отладке предупредит, если проекты отличаются и предоставит выбор - продолжить или отменить.
3.33.0246

Двойным кликом по файлу открываю проект.
стараясь не дышать - нажимаю кнопку "закрыть"
- выскакивает табличка "сохранить текущие изменения?"
Какие изменения? !!!
не зависимо от сохранил\ не сохранил последующее открытие\закрытие проекта опять предлагает сохранить. У меня уже паранойя на этом фоне развивается, какой проект является актуальным и соответствующим залитому в контроллер?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 08:00   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
3.33.0246

Двойным кликом по файлу открываю проект.
стараясь не дышать - нажимаю кнопку "закрыть"
- выскакивает табличка "сохранить текущие изменения?"
Какие изменения? !!!
не зависимо от сохранил\ не сохранил последующее открытие\закрытие проекта опять предлагает сохранить. У меня уже паранойя на этом фоне развивается, какой проект является актуальным и соответствующим залитому в контроллер?
попробуйте 255ю версию.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 10:25   #9
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ

Скачал последнюю, 263.
монопенисуально.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 11:12   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ

Проект покажете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 11:20   #11
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ

https://cloud.mail.ru/public/eZBi/dghjKCVDw
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 12:41   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ

В 3.33 действительно окно вызывается, будет исправлено в 3.34, там нормально закрывается.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024