По умолчанию Генератор импульсов

Как реализовать генератор импульсов на аналоговых выходах SMH-2010?
NordZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 08:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Генератор импульсов

Цитата:
Сообщение от NordZ Посмотреть сообщение
Как реализовать генератор импульсов на аналоговых выходах SMH-2010?
Закольцованный CNTR(16), например.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием