Здравствуйте!!!
В наличие контроллер PIXEL 2511 с модулем расширения MR0800 и чудо панель (без сарказма) TRIM5. Создал проект в СМ конструкторе HVAC.
TRIM мастер- PIXEL слейв. необходимо запускать вент.установку дистанционно с панели, а также менять уставку. Пиксель в режиме дистанции,
при воздействии на переменную "SCi_Пуск",не могу добиться желаемого пуска ситемы в режиме отладки (условно переключатель на щите в состоянии пуск),
Я так думаю не дает запустится "Break" в макросе конструктора "режим работы",
и еще вопрос подскажите где есть описпание чтобы подключить гиф на работу вентилятора в TRIM5
(и не полохо было бы скачать красивую библиотеку, что делать люблю красоту).
эти контроллеры держу в руках впервые, так что можете пинать я тут с вами на долго,
до этого работал только с контроллерами Honeywell 500 и 800 серии.
Dexter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 12:32   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Вам удобнее говорить через форум или через почту техподдержки?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 12:36   #3
Dexter
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Вам удобнее говорить через форум или через почту техподдержки?
через форум наверное таких чайников,как я думаю не мало пусть люди читают,
когда ставлю еденицу на SCi_Дист/Мест все включается и работает
Dexter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 13:46   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Управление с панели Trim

Если честно, я вообще не вижу вашей проблемы. Переключаем SCi_Пуск - всё запускается, если режим выбран "Дист" и флажок в пуске.
Опишите более подробно, что у вас происходит при этих действиях.

Что касается гифок на триме - поддержки их, на данный момент, нет. Но можно разобрать гифку на много картинок(любой удобной программой) любого растрового формата и загрузить их в смарте по слайдам. Там же есть режим отображения, надо цикличный выбрать. Будет вам анимация как у гиф.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 13:52   #5
Dexter
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление с панели Trim

Сейчас пробую создать новый проект простейший и позже отпишусь возможно, что коряво что то подключил перемычками на столе
Dexter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 14:36   #6
Dexter
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление с панели Trim

я извиняюсь, но для дилетанта можете объяснить на пальцах, что значит видимость из FBD и управление, для чего ставить галку в этом поле
Dexter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 14:47   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Управление с панели Trim

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo..._picture_3.htm

Тут люди так много работали, старались, отвечали на разные вопросы. Взгляните же на их труд, не зря же работали.

Ну и самый лучший способ понять что-то - это просто ткнуть туда и посмотреть, что происходит.

Кроме того, "управлять видимостью из fbd" - это написано русскими людьми, не машинный перевод в стиле али экспресс "Супер Дело собака шар, Собака Кошка Pet Travel Миску Силикона Складной Подачи Воды Feeder портативный воды чаша шар любимчика". Тут всё просто. Ставите галку - получаете возможность управления видимостью из fbd.

Ну и поясню, на всякий случай, FBD - это программа, которая блоками выполнена. Ну там макросы всякие и прочее. Среди доступных элементов появится элемент, переключающий видимость объекта.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 14:54   #8
Dexter
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление с панели Trim

огромное человеческое СПАСИБО, если честно я еще за 2 недели не смог осилить весь хелп, а результат хочу здесь и сейчас. огромное СПАСИБО за понимание
Dexter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 18:46   #9
Dexter
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление с панели Trim

Ну с запуском и анимацией разобрался, Вентилятор и насос нарисовал (все крутится, за что спасибо вам за подсказку. осталось пока два вопроса как из переменной "SCo_%ВоКал" вытащить реальное значение открытия клапана она интегер сделать ее в реал (постоянно что то там скачет), и вопрос по переменной "SCo_Уставка_поправка(t)" я так понимаю эта точка должна двигать график уставки, тогда ее нужно сделать R/W??? или я где-то путаюсь. Заранее Спасибо за ответ и приятного всем вечера!
Dexter вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024