Опытным путём установил, что логика работы дискретных входов у Pixel инверсная, то есть при подаче на дискретный вход высокого напряжения внутренне представление выглядит как логический 0 и наоборот. Если тупо в программе соединить дискретный вход с дискретным выходом, то из Пикселя получиться инвертор. В руководстве об этой логике информации нет. Или я что-то пропустил?
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 10:29   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логика работы дискретных входов

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Опытным путём установил, что логика работы дискретных входов у Pixel инверсная, то есть при подаче на дискретный вход высокого напряжения внутренне представление выглядит как логический 0 и наоборот. Если тупо в программе соединить дискретный вход с дискретным выходом, то из Пикселя получиться инвертор. В руководстве об этой логике информации нет. Или я что-то пропустил?
Совместимость с SMH2010


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 11:06   #3
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логика работы дискретных входов

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Совместимость с SMH2010
Хоть бы в инструкции об этом полслова написали бы.
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024