|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.07.2019, 10:53 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Pixel 2511 и данные от счетчиков по RS-485
Подскажите, пожалуйста, по вашему опыту, сильно ли загрузит Пиксель поток Модбас данных от нескольких счетчиков электроэнергии + несколько дискретных сигналов? Всего надо принять около 30-ти переменных по Модбас (ток, напряжение, текущая потребляемая мощность, потребленная мощность за все время). Затем эти значения в виде чисел надо отдать на АРМ диспетчера. Вопрос в том, насколько загрузят Пиксель все эти преобразования из Модбас пакета в готовые числа и передача их далее. В справке сказано, что время выполнения блока (в программе) зависит от типа блока и их общего количества. Вот примерно, навскидку, сильно сложная программа будет?
|
10.07.2019, 11:16 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 314
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 и данные от счетчиков по RS-485
Цитата:
|
|
10.07.2019, 11:27 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 066
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 и данные от счетчиков по RS-485
Цитата:
Другими словами, он эту нагрузку почти не заметит. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.07.2019, 11:41 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 2511 и данные от счетчиков по RS-485
Спасибо за ответы! Ход мысли и что необходимо будет сделать я понял. Спасибо вам и Рус Фролов. Да, это будет просто прием-передача без промежуточных преобразований. Я делал только простенькие программы на Pixel без передачи данных, поэтому и не знал
|
Благодарность от: |
10.07.2019, 13:57 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 782
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 и данные от счетчиков по RS-485
Цитата:
|
|
14.07.2019, 21:38 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 и данные от счетчиков по RS-485
Цитата:
Я не знаю пока ни одного электросчетчика с "честным" модбасом (Нева и Энергомера приблизились к стандарту только в отдельных функциях; мытищинские и тем более Инкотекс имеют несовместимые протоколы обмена; АББ и Ловато совместимы по мгновенным значениям, но "себе на уме" по накопленным; мат здесь не приветствуется, поэтому про Шнайдер промолчу). Перевожу на русский: Скорее всего, вы не сможете вычитать имеющиеся у вас счетчики - либо часть величин окажется недоступной, либо счетчик вообще будет нечитаем по Модбасу. -2- Любая АСКУЭ (коммерческий учет) должна быть сертифицирована как средство измерения. Даже АСТУЭ (внутренний учет) должна иметь такой сертификат, если показания из неё используются в экономических расчетах (допустим, расход электроэнергии учитывается в себестоимости продукции, а внутренние счетчики пропорционально делят её по цехам). -3- Вы не сможете подключить одни и те же счетчики и в АСКУЭ/АСТУЭ, и к вашей приблуде, увы. Из чего следует вывод: счетчики должны быть включены в систему АСКУЭ (все, включая технический учет), и специалистам нужно либо дать к ней доступ, либо обеспечить работу с экспортированными из неё данными (судя по вашей хотелке "вычитать счетчики и отдать данные дальше" - она уже есть). P.S. Из-за всех этих надзорных тараканов на своих объектах вынужден был разделить системы контроля и учета: - счетчики вычитываются АСКУЭ Энтэк, также известной как Меркурий-энергоучет - ибо умеет вычитывать едва ли не наибольшее число марок счетчиков через разнообразные модемы и шлюзы (на то, что неудобная и сделана через Ж - приходится закрывать глаза). - контроль токов и напряжений в АСУТП берутся с отдельных приборов (да, меня бесит, что имея на фидерах комбо-приборы с учетом энергии - приходится корячить еще и батарею счетчиков для АСТУЭ) |
|