По умолчанию Ремонт AI

Попал в руки Пиксель 25 ставший жертвой пробития через датчики температуры от не заземленных воздуховодов. Короче там целая цепочка стечений обстоятельств. Датчики пробили на корпус измерительного штока, а воздуховоды были не заземлены, а там из за удаленного частотника были дикие потенциалы.
Пытаюсь востоновить, а Под рукой свободного рабочего Пикселя нет. Отсюда вопросы.
1. На схеме сайта на входе IRLM6402 мосфет Рканал а по факту стоял P_N_P.
2. Критичен ли диод в Истоке. Можно заменить на другой?
3. Под рукой нет мс33079 можно для пробы заменить на 324 или на мс33179?
4. Какое напряжение питания операционников?
5. Какой ток должен быть при закорачивании входа через милиамперметр. У меня 3.8ма
6. Напряжение холостого входа. У меня на всех входах AI 8.5В

И как можно отдельно проверить аналоговые входы проца? в какой точке.
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 10:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт AI

Цитата
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
1. На схеме сайта на входе IRLM6402 мосфет Рканал а по факту стоял P_N_P.
Как полевик может быть ПНП? ПНП/НПН - это биполярники.



Цитата
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
5. Какой ток должен быть при закорачивании входа через милиамперметр. У меня 3.8ма
6. Напряжение холостого входа. У меня на всех входах AI 8.5В
Ну, какгбэ...

Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Безымянный.png
Просмотров: 243
Размер:  27.7 Кбайт  


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 15:40   #3
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как полевик может быть ПНП? ПНП/НПН - это биполярники.
Я знаю что это разные вещи. Как бы сам занимаюсь разработкой микропроцессорных устройств.
Я имел в виду что в схеме на сайте у вас указан мосфет, а в контроллере по факту стояли биполярные транзисторы.
Но это уже не важно. Я не дождался ответа в выходные и вооружившись тестером прозвонил всю схему. Переведя ее в графический вид у меня получилось, что у вас здесь токовый генератор с нагрузкой в земле. Ток выхода= ( Uпит.ген.-Uвх)/R
Uпит у вас через ОУ 2.5В+7.5В от стабилизатора на стабилитроне Z6w и = в итоге 10В
Uвх = 7.5В от другого стабилизатора на Z6w
R=2кОм
А так как схема на токовом генераторе с нагрузкой в земле, то ему пофиг хоть биполярные хоть мосфеты, главное чтоб питание ОУ было больше чем Uвх и Uпит генератора на 1.5В
В общем заменил стабилитроны питания, заменил ОУ и все заработало. Единственное не разобрался почему в системном меню напряжение 5В показывает 4.7 хотя по факту так и есть на электролитах под дисплеем действительно 4.7. куда копать?
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ремонт Trim5, выгорел варистор VR1 (решено) lexus_5 Вопросы о Trim5 4 09.08.2018 21:08
Ремонт SMH2010 аналоговые выходы alexprophet Вопросы о SMH2010 2 25.05.2017 10:06
Ремонт Aout своими силами (решено) alexprophet Вопросы о Pixel 10 31.10.2013 13:23


Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023