Здравствуйте! Есть задачка связать контроллер со скада системой. Нашел карту адресов в конструкторе. Связь наладил данные идут. Но в ней присутствует только один регистр индикации работы двигателя. По факту же двигателя два и активирована функция резервирования. Как узнать какой из двигателей запущен? В переменной модбас ВП (вентилятор приточный) первый бит показывает статус работы пары двигателей..
don4enko84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 11:09   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта адресов Modbus в контроллере Pixel

Цитата:
Сообщение от don4enko84 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Есть задачка связать контроллер со скада системой. Нашел карту адресов в конструкторе. Связь наладил данные идут. Но в ней присутствует только один регистр индикации работы двигателя. По факту же двигателя два и активирована функция резервирования. Как узнать какой из двигателей запущен? В переменной модбас ВП (вентилятор приточный) первый бит показывает статус работы пары двигателей..
Отслеживать событие "Отказ ВП". Другого способа нет, не меняя программы контроллера.

Почему? Эхо войны... (с) Функция резервирования сделана обходными способами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 12:50   #3
don4enko84
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта адресов Modbus в контроллере Pixel

Отказ ВП это в коде состояния ВП (адрес A07B)?
Есть еще SCo_Код(Состояние) не найду список всех возможных состояний.. где можно почитать ?
Спасибо!
don4enko84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 12:56   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта адресов Modbus в контроллере Pixel

Цитата:
Сообщение от don4enko84 Посмотреть сообщение
Отказ ВП это в коде состояния ВП (адрес A07B)?
Адреса не помню, но это статус ВП.



Цитата:
Сообщение от don4enko84 Посмотреть сообщение
Есть еще SCo_Код(Состояние) не найду список всех возможных состояний.. где можно почитать ?
Спасибо!
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опрос из Pixel контроллера Carel c.pCO по Modbus TCP kps Связь с внешним миром 12 09.07.2022 19:33
Pixel - Modbus - Комп sysline SMLogix 12 21.12.2017 19:14
Получение данных от Pixel по Modbus ngs Связь с внешним миром 5 30.08.2016 15:04
Обратная свзязь: Pixel - ModBus - Комп Wool Вопросы о программировании 35 03.04.2013 11:53
одновременный ModBus и LON на PIXEL lau Вопросы о Pixel 12 12.03.2008 14:40


Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023