Старый 08.09.2014, 15:53   #1
activ8
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не прошивается встроенное ПО (решено)

Доброго всем дня!

Не удается ни одинм из описанных в рук-ве способов перепрошить контроллер.

Ядро 05.279.008
Модификация 2511-02-0

В кач-ве usb<>rs485 используются два разных адапетра. Все настройки сом-портов верны (115200-8-n-2-n).

Просьба подсказать, что делать?
activ8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 16:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не прошивается встроенное ПО

Цитата
Сообщение от activ8 Посмотреть сообщение
Доброго всем дня!

Не удается ни одинм из описанных в рук-ве способов перепрошить контроллер.

Ядро 05.279.008
Модификация 2511-02-0

В кач-ве usb<>rs485 используются два разных адапетра. Все настройки сом-портов верны (115200-8-n-2-n).

Просьба подсказать, что делать?
Что хоть происходит при этом?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 16:55   #3
activ8
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не прошивается встроенное ПО

вообще ничего... при выключении питания в гипертерминале буква С также не появляется...

К контроллеру подключены MR-800 и Ethernet карта - может отключить?
activ8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 17:19   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не прошивается встроенное ПО

Цитата
Сообщение от activ8 Посмотреть сообщение
вообще ничего... при выключении питания в гипертерминале буква С также не появляется...

К контроллеру подключены MR-800 и Ethernet карта - может отключить?
Батарейку вытащите.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 17:33   #5
activ8
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не прошивается встроенное ПО

ПОМОГЛО!!! Вынул батарейку и отцепил MR-800 - все как по маслу.
activ8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 10:18   #6
Yazol
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не прошивается встроенное ПО (решено)

Добрый день! Восемь лет пользовался конвертером 7561. В ПТ столкнулся с бедой, в Лоджике, при поиске контроллеры (1211 и 2511 три разных) обнаруживаются но при проверке связи они не находятся. При этом на экране поиска, адреса и скорость связи не соответствующие. Лоджик 30.0232. Перепробовал все последние версии. Результат тот же. Ядро обновляется, но мера не помогает.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Снимок1.JPG
Просмотров: 40
Размер:  128.2 Кбайт  
Yazol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 11:33   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не прошивается встроенное ПО (решено)

Цитата
Сообщение от Yazol Посмотреть сообщение
Добрый день! Восемь лет пользовался конвертером 7561. В ПТ столкнулся с бедой, в Лоджике, при поиске контроллеры (1211 и 2511 три разных) обнаруживаются но при проверке связи они не находятся. При этом на экране поиска, адреса и скорость связи не соответствующие. Лоджик 30.0232. Перепробовал все последние версии. Результат тот же. Ядро обновляется, но мера не помогает.
Форматируйте контроллер, либо попробуйте в системном меню выставить нормальную скорость порта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 11:44   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не прошивается встроенное ПО (решено)

Цитата
Сообщение от Yazol Посмотреть сообщение
Добрый день! Восемь лет пользовался конвертером 7561. В ПТ столкнулся с бедой, в Лоджике, при поиске контроллеры (1211 и 2511 три разных) обнаруживаются но при проверке связи они не находятся. При этом на экране поиска, адреса и скорость связи не соответствующие. Лоджик 30.0232. Перепробовал все последние версии. Результат тот же. Ядро обновляется, но мера не помогает.
Отформатируйте контроллер и проверьте связь из лоджика 3.28 или из актуального 3.30.287 - этот баг исправляли.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 16:04   #9
Yazol
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не прошивается встроенное ПО (решено)

Всем спасибо! Помогло форматирование и откат до версии Лоджика 3.28.... После этого установил 3.30.0254. Программы "заливаются". Природа всего этого конфликта не понятна.
Yazol вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SMH4 USB-устройство не опознано (решено) dsboss Связь с внешним миром 10 02.06.2022 16:49
SMH4 батарея (решено) HWAK Вопросы о SMH4 1 06.04.2018 11:16
проблема с аналоговыми входами (решено) JohnV Вопросы о SMH2010 29 18.09.2017 15:48
SMLogix и Win10 (решено) Max2114 SMLogix 23 21.03.2016 17:37
Pixel 2511-02-0 не прошивается (решено) vovankam Вопросы о Pixel 12 23.09.2015 06:28