Здравствуйте! Связка Pixel 2511+FMR 1020+RS485 может быть заведена по рс485 на PC и введена в режим отладки? Спрашиваю потому, что SMH 2G в таком варианте не видит СИ30 по модбас, пришлось SMH со второго ком рс232 заводить на комп, а счетчик на SMH по рс485 на ком 1. У пиксела ведь только один порт.
|
11.06.2019, 14:00 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
Вы сам то поняли что написали? У вас сначала идет связка Pixel 2511+FMR 1020+RS485, потом вы пишете про SMH 2G далее Про СИ30. И как понять где у вас Master, а где Slave. В любой сети должны быть мастер и слейв. Я связывал СИ30 По rs485 у меня работало.
|
11.06.2019, 14:22 | #3 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
Цитата:
|
|
Благодарность от: |
11.06.2019, 16:59 | #4 | ||
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
Цитата:
>> Здравствуйте! Связка Pixel 2511+FMR 1020+RS485 может быть заведена по рс485 на PC и введена в режим отладки? Часть два: >> Спрашиваю потому, что SMH 2G в таком варианте не видит СИ30 по модбас, пришлось SMH со второго ком рс232 заводить на комп, а счетчик на SMH по рс485 на ком 1. У пиксела ведь только один порт. Добавлено через 8 минут Цитата:
вчера у меня не получилось с SMH-2g и CИ30.. Понимаю, косноязычный.. Вот: что хочу, из адаптера USB>>RS485 выходят две линии - А и Б, на них висят PIXEL 2511 и FMR-1020.. с разными адресами понятно. Хотелось подгружать проекты с компа и отлаживать их.. С SMH-2G и СИ30 так не прокатило. спасся тем, что у SMH есть второй порт RS232. аа.. понял - SMH+СИ30 и Pixel+FMR - это разные проекты)) я соединять устройства внутри этих проектов пытаюсь схожим образом. Используя шину modbus * Последний раз редактировалось Чудо-КИП'овец, 11.06.2019 в 17:20 |
||
11.06.2019, 17:23 | #5 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
Цитата:
Так, чтобы не вставая с дивана у вас получилось подключиться в отладке к пикселю, я вариантов не вижу. Контроллер опрашивает слейв, поэтому даже если вы запараллелитесь к этим же проводам, то вам надо будет вставать и отключать запросы мастер. Если вопрос в том, как отлаживаться и наблюдать модбас, то я уже написал выше. |
|
Благодарность от: |
11.06.2019, 17:28 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
Пиксел, когда видит SMLogix - становится слэйвом и, следовательно, не видит слэйвов под собой?
|
11.06.2019, 18:17 | #7 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
Цитата:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus Modbus — открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре ведущий — ведомый (master-slave). |
|
Благодарность от: |
11.06.2019, 18:45 | #8 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
Цитата:
Как тогда объяснить то, что я отлаживаю Лоджиком SMH-2G по rs232, у которого слэйвом СИ30, по rs485 - и то и то ModBus. У пиксела есть такая возможность, правда при дополнительном модуле. Просто он ещё идёт, вместе с FRM - готовлюсь заранее.. Up >> Более того, если у пикселя есть слейв, то есть он уже мастер, вы не найдете контроллер лоджиком он находится, только не видит свой слэйв, в моём случае СИ30. увиделись оба когда я их развёл по портам. Up2 Извините, но у вас там в описаниях вы же скадой объединяете несколько контроллеров, у которых в свою очередь могут быть блоки расширений? Я не отстану так просто - Сегнетикс мне нравится начинает(что редкость). Последний раз редактировалось Чудо-КИП'овец, 11.06.2019 в 18:56 |
|
Благодарность от: |
11.06.2019, 19:04 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
классический модбас - мономастер.
одна линия связи - один мастер и сколько-то слейвов. по другому не бывает. если у какого-то абстрактного контроллера есть два ком-порта, то по одному из них он может быть слейвом, а по другому мастером. если конечно это заложено разработчиками того контроллера. Илья вам и говорит о том, что если пиксель по компорту должен быть мастером и у него есть несколько слейвов, то подключить этот пиксель надо по двум портам. один его единственный компорт, по нему в пиксель зальется проект, а другой - эзернет карта, по ней будет идти отладка. если пиксель подключить только по компорту, то либо порвется отладка, либо пиксель не сможет быть мастером, т.к. при отладке мастер - комп с лоджиком. |
Благодарность от: |
11.06.2019, 19:20 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
хорошо.. заеду с тылу - если, если Пиксел становится слейвом, он просто транслирует сигналы управления с ПК, т.е. я запускаю код Пиксела не с Пиксела но с ПК, Пиксел в таком случае - суть клеммник, так? И "мономастерность" не нарушена.. Для чего вот заюзывать дополнительный порт(модуль) - не понятно))
|
11.06.2019, 19:47 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
Цитата:
один порт - один мастер. если и когда к порту подключен комп с лоджиком он и будет мастером, других мастеров на этом порту не будет. |
|
15.06.2019, 20:09 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
Когда "если и когда" - сделайте его шлюзом, не зачем продавать людям дополнительный модуль на момент отладки. А то возникает желание купить на Али FPGA'шку и закодить её за ночь, исключив тем самым "невозможность" дизассемблирования(якобы), из Атмеги, и куски кода там будут отрабатывать независимо и параллельно, с совсем другой скоростью опроса. А то, какбэ реакция на клавиатуру того же SMH2G - доставляет.
|
17.06.2019, 10:33 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
Наличие двух мастеров на шине напрямую под запретом протокола. Шлюз от этого не избавляет, потому как всё равно, откуда берутся эти два мастера.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.06.2019, 13:29 | #14 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
Цитата:
Цитата:
|
||
19.06.2019, 15:47 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
|
19.06.2019, 15:50 | #16 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
Цитата:
|
|
19.06.2019, 15:58 | #17 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
судя по цвету - ProfiBus, который вполне себе уживается с интерфейсом RS485.
Добавлено через 6 минут ... сверху мастера.. снизу - слэйвы, правда здорово? Добавлено через 9 минут вот вдруг захочется мне управлять двумя контроллерами, которые сидят на соответствующих модулях в эзернет, и у которых на ком-портах свои подсети слэйв датчиков, частотников, etc - смогу ли я заходить на эти два контроллера с двух(!) ПК? Оне же "мастера". Последний раз редактировалось Чудо-КИП'овец, 19.06.2019 в 16:10 |
19.06.2019, 16:11 | #18 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
https://www.youtube.com/watch?v=Qvj2...gvTY I-GIGJ7SAРаз мы тут контентом делимся, мне больше нравится это
Добавлено через 2 минуты Цитата:
|
|
19.06.2019, 16:37 | #19 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
Так, но ведь TCP IP, в описанном Вами случае - ни что иное как интерфейс для ModBus?
|
19.06.2019, 16:39 | #20 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
|
19.06.2019, 17:02 | #21 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
Модбас РТУ и Модбас Аски это один и тот же модбас, только с разными режимами передачи, где РТУ это "удалённый терминал", и всё это дело, да, действительно - поддерживает один мастер на 247 ведомых, передаётся по разным интерфесам, как то: рс232, 422, 485 и, что симптоматично - TCPIP!))
А вот ModBus Plus, поддерживающий таки "многомастерность" посредством цикличной передачи маркера, который Вы называете "Modbus TCP", тоже вполне может передаваться по всем этим интерфейсам. Рихтаните уже ядро и я заткнусь) |
19.06.2019, 17:15 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
Цитата:
Не следует путать MODBUS и MODBUS Plus. MODBUS Plus — проприетарный протокол, принадлежащий Schneider Electric. Физический уровень уникальный, похож на Ethernet 10BASE-T, полудуплекс по одной витой паре, скорость 1 Мбит/с. Транспортный протокол — HDLC, поверх которого специфицировано расширение для передачи MODBUS PDU. https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.06.2019, 17:35 | #23 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
Добрый вечер, Арсений! (вАу - ради меня тяжёлую артиллерию выкатили))
я их и не путаю, в этом Вашем Modbas TCP выкинут DeviceID и CRC, и приставлен MBAP Header, с сохранением PDU, отчего он не перестаёт быть Modbas'ом но обретает ещё один интерфейс для передачи. Modbus Plus представляет собой сетевой протокол обмена данными, разработанный компанией Modicon (ныне входит в состав Schneider Electric). Структура сообщений Modbus Plus идентична с RTU спецификацией, однако является более надежной и быстродействующей. Modbus Plus имеет одинаковый с RTU, ASCII и TCP спецификациями прикладной уровень сетевой модели OSI, что позволяет использовать их совместно при обработке данных пользователя. Modbus Plus использует метод передачи данных либо формата «точка-точка», либо мультимастерный с передачей маркера. Таким образом, сети, построенные на этом протоколе обмена, являются одноранговыми, любое устройство может быть как ведущим, так и ведомым, а так же инициировать обмен данными. Физический уровень протокола Modbus Plus может быть представлен либо RS-485 интерфейсом, либо оптоволокном. http://autoworks.com.ua/setevye-resheniya/modbus-plus/ Последний раз редактировалось Чудо-КИП'овец, 19.06.2019 в 17:54 |
19.06.2019, 18:02 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
Цитата:
Структура кадра не отвечает ни за надёжность, ни за быстродействие. А две идентичные структуры имеют и идентичные радости и не менее идентичные горести. Похоже наши украинские коллеги совсем забыли русский язык, раз используют слово "идентичный" не к месту. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.06.2019, 17:56 | #25 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
не надо переводить спор об объекте, в область субъектов.. Что там в головах "украинских коллег" или в википедиях - не интересно, важно то, что Modbus TCP это ни что иное как Modbus RTU инкапсулированный в в TCP IP-интерфейс, как - я кратко озвучил выше, хотя лучше так, т.е. как Вы этот модбас передаёте - в переноске для кота или деливери сервисом - не суть.
Как-бы, я прикладник, мой уровень это алгоритмы, пид-коэффициенты и обратные связи.. Почему в лохматых AllenBradley MicroLogix 1200 ~95 года образца(тысяча девяносто), я их софтом захожу в два контроллера по RS485, выгружаю из них код, могу его эмулировать в отсутствии контроллера, или почему в экосистеме Siemens нет таких проблем как с однопортовыми Пикселами, отладить которые можно только с дополнительным модулем за 5 рублей.. Это вопрос. Где и как что передаётся в модбасах интерпретированных Сегнетиксами - тоже не важно, как не важно эпохальное видео про "некст дженерейшн", так как эти Пикселы два не заменят собой все те "брошенки" с почерневшими экранами и потёртыми кнопками, работать с ними мне, в том числе. |
21.06.2019, 02:24 | #26 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511+FMR 1020+RS485
Цитата:
Мы использум бесплатный модбас, бабло за это не берём. Что-либо более дешёвое, чем порт RS485, придумать сложно. Точка. В вашем случае покупка сетевого модуля чисто для целей отладки дешевле даже устройства сопряжения между Сименсом и компьютером, без которого вы не то, что отладку, вы даже аплоад программы на Сименс не выполните. Повторю ещё раз, чтобы не осталось тёмных пятен: 1) Модбас - открытый и бесплатный протокол, не поддерживающий мультимастерность. Это позволяет быть Пикселю одним из самых дешёвых контроллеров. 2) Профибас - собственность Сименса. Пиксель с сетевым модулем много дешевле любого контроллера Сименс с запрашиваемыми вами функциями. 3) Модбас плюс - собственность Шнайдера. Пиксель с сетевым модулем много дешевле любого контроллера Шнайдера с запрашиваемыми вами функциями. Есть ещё что-то непонятное в бухгалтерии или протоколах? Добавлено через 8 минут Вот именно, не нужно переводить спор с модбас плюса на модбас tcp и профибас и таким образом плавно съезжать с темы, в которой вы имеете явно недостаточно сильную позицию. Тема закрыта. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 21.06.2019 в 03:32 |
|