Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.07.2016, 02:07   #1
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Внутренний источник питания Pixel

Имеется контроллер Pixel 2514 c двумя модулями расширения mr(800 и 602) управляющий приточно вытяжной установкой с водяной, электрической грелкой, камерой смешения.
Проблема заключается в том что один из аналоговых выходов mr602 не удерживает напряжение 10 вольт. А именно выдает 5 вольт, хотя по Лоджику показывает 10. Остальные два на контролере и один на mr602 работают нормально. На этом "глючном" выходе сидит 3шт сервопривода.
Пока что грешим на внутренний источник питания Pixel.
1. Контроллеру не менее 5-7 лет работы
2. Дисплей еле читаемый
3. Работает контроллер с явным перегревом внутри щита уже достаточно давно.(по корпусу контроллера 45-50 градусов пирометром)
4.Питание организовано при помощи двух тороидальных трансформаторов.
1-ый на контроллер, 2-ой на сервопривода заслонок и т.п.
Трансформаторы будут вынесены за пределы щита, т.к. они являются самым сильным источником нагрева в щите.

Ситуация проявилась следующим образом:
Была произведена модернизация и восстановление системы автоматизации -установка частотных преобразователей на приточный и вытяжной вентиляторы с плавной регулировкой производительности через аналоговый выход, переборка щита.
После запуска системы всё работало(2-3 часа, далее с объекта уехали) Даже дисплей был достаточно чёткий. Но похоже в процессе работы и планомерного нагрева щита в какой то момент времени дисплей стал опять тускнеть и появилась просадка по питанию на аналоговом выходе. Подозреваем что конденсаторы внутреннего источника питания контроллера высохли окончательно, что повлияло на входное напряжение во внутренней схеме аналогового выхода или проблема в самой внутренней схеме аналогового выхода.

Устройство внутреннего питания контроллера не знаем.
Объект достаточно удаленный и купить какие либо радиодетали там нельзя и контроллер забрать тоже, поэтому хочется ехать туда максимально подготовленными для возможного ремонта контроллера на месте.

Был бы очень признателен, если поможете с номиналами конденсаторов и о чём стоит подумать ещё.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 10:35   #2
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренний источник питания Pixel

Нижняя плата - С2 1000*50В 17*25 габариты, С7 220*16В алюм. для поверх. монтажа Ø6.
Верхняя плата - С1 220*16В алюм. для поверх. монтажа Ø6, С18 220*16В алюм. для поверх. монтажа Ø6.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024