Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.02.2013, 18:21   #1
ЗВЕРЬ
Новичок
 
Аватара для ЗВЕРЬ
 
Регистрация: Sep 2012
Адрес: St-Petersburg
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Соединить землю аналоговую и питания

Доброе время суток.
Не стал плодить темы.
При подключения привода AVM 115S (подключается по трёх проводной схеме) к Pixel, первому не хватает либо земли контроллера либо "0" трансформатора питания, т.е. работает только когда эти два провода объединить.
1. Насколько для Pixel критично объединять его аналоговую землю и "0" трансформатора питания?
2. Какие есть другие решения для подключения данного привода?
ЗВЕРЬ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 18:31   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: небольшая проблема с землёй в щите

Цитата:
Сообщение от ЗВЕРЬ Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
Не стал плодить темы.
При подключения привода AVM 115S (подключается по трёх проводной схеме) к Pixel, первому не хватает либо земли контроллера либо "0" трансформатора питания, т.е. работает только когда эти два провода объединить.
1. Насколько для Pixel критично объединять его аналоговую землю и "0" трансформатора питания?
2. Какие есть другие решения для подключения данного привода?
Скажем так - в РЭ напрямую указано, что это нужно сделать!


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 18:32   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: небольшая проблема с землёй в щите

Цитата:
Сообщение от ЗВЕРЬ Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
Не стал плодить темы.
При подключения привода AVM 115S (подключается по трёх проводной схеме) к Pixel, первому не хватает либо земли контроллера либо "0" трансформатора питания, т.е. работает только когда эти два провода объединить.
1. Насколько для Pixel критично объединять его аналоговую землю и "0" трансформатора питания?
2. Какие есть другие решения для подключения данного привода?
Это штатная схема подключения. У Вашего привода 3-х проводная схема и управляющий сигнал он "измеряет" относительно "нуля" питания и клеммы AIN. Соответсвенно Вам придется объеденить эти клеммы.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.08.2013 в 12:51
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 13:02   #4
ЗВЕРЬ
Новичок
 
Аватара для ЗВЕРЬ
 
Регистрация: Sep 2012
Адрес: St-Petersburg
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: небольшая проблема с землёй в щите

Спасибо.
ЗВЕРЬ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024