При загрузке проектов по по RS 485 все хорошо работает но при загрузке по RS 232 выдает ошибку (бывает жалуется на строковые переменные).
При загрузке проекта с меньшим количеством EEPROM или просто удалением этих блоков по RS232 заливается нормально. Кабель RS232-USB. Не могу понять в чем проблема в кабеле или в контроллере который не позволяет по 232 грузить проекты большего размера. 232 мне нужен для отладки т.к. на 485 сидят слэйвы. У кого была такая же проблема? |
26.08.2016, 09:54 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: SMH2G ошибка при загрузке по RS 232
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.08.2016, 19:49 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G ошибка при загрузке по RS 232
Можете порекомендовать надежно работающий usb-232.
Попадается все китайщина непонятная. Тут пользовался ОВЕНОМ USB-485 работает очень стабильно ни одного сбоя. Только USB- 232 у них нет есть 232-485 сейчас заказал его и хочу попробовать подключить USB-485--485-232. И еще вопрос RS-232 (-+15В) в Segnetics или ТТL ,UART(0-5B)В документации не нашел. И еще пожелание к фирме Segnetics не могли бы вы расширить свой ассортимент хорошими проверенными на вашем железе преобразователями интерфейса USB-485,232.Просто если взять тот же ОВЕН, Siemens у них это все есть пусть эти преобразователи стоят дороже китайских но зато ты знаешь что они будут работать стабильно и не нужно терять время на танцы с бубном |
26.08.2016, 20:38 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH2G ошибка при загрузке по RS 232
__________________ RTFM |
27.08.2016, 16:12 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH2G ошибка при загрузке по RS 232
Овен АС4? Покупали 3 штуки - в течении двух лет все 3 вышли из строя.
Сейчас пользуюсь ICP CON i-7561 USB - RS232/422/485. Работает уже долго и без проблем. Но в отличие от Овен АС4 у него нет встроенного терминатора для 485. __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
29.08.2016, 23:28 | #6 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G ошибка при загрузке по RS 232
Спасибо за ответ попробую заказать этот преобразователь.
|
30.08.2016, 00:39 | #7 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G ошибка при загрузке по RS 232
Видимо дело все таки в китайском USB-232.Сейчас загрузил проекты с старенького ПК у которого есть 232 все работает хорошо.
|